EPLAN Electric P8 : Ventilinsel Funktionstext
PatrickE am 09.01.2020 um 16:18 Uhr (1)
Hallo Björn,Blockeigenschaften sind da deine Freunde Wenn du genauer wissen möchtest wie du das anstellen kannst, meld dich einfach nochmal.GrußPatrick------------------cad-tutorials.deWöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : 3D-Makro ABB
schlüter am 10.01.2020 um 15:05 Uhr (1)
Hallohätte jemand 3-Makro für ProPanel von ABB zur Verfügung?Folgende Artikel:Motorschutzschalter Typ MS165 - 10-80AMotorschutzschalter Typ MS132 - 0,10-10AMotorschutzschalter Typ MS132 - 16-32ASchütz AF09Z-30-10-30Schütz AF09Z-30-01-30Schütz AF12Z-30-10-30Schütz AF12Z-30-01-30Schütz AF16Z-30-10-30Schütz AF16Z-30-01-30Schütz AF26Z-30-00-30Schütz AF30Z-30-00-30Schütz AF38Z-30-00-30mfg wolfgang------------------Eplan P8 2.7ELCAD 7.12.1
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Ventilinsel Funktionstext
cae-group.de am 10.01.2020 um 17:22 Uhr (1)
Hallo und ein frohes neues Jahr.Die Funktionstextübernahme klappt so aus verschiedenen Gründen nicht.Das liegt zum Teil an der Art, wie der Plan ausgeführt ist.Achtung, das Beispiel von Django ist gut, aber hat einen separat platzierten Funktionstext. Ich denke, das ist bei Dir nicht der Fall.Zurück zu Deinem Plan:Der unsichtbare Geräteanschluss kann den Funktionstext an SPS-Anschluss nicht automatisch abholen.Ich vermute, Du möchtest den Funtkionstext an der Spule im Pneumatikplan haben.Haben die beiden d ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone und Prüflauf
PatrickE am 13.01.2020 um 08:36 Uhr (1)
Moin,Wie sieht es denn in deinem Betriebsmittelnavigator dazu aus?Den Fehler hatte ich auch schon wirklich oft und hab mir da immer erstmal den Navigator angeguckt.GrußPatrick------------------cad-tutorials.deWöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone und Prüflauf
PatrickE am 13.01.2020 um 08:42 Uhr (1)
Kann es sein, dass hinter deinem Kontaktmodul keine Funktionsschablone liegt?------------------cad-tutorials.deWöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone und Prüflauf
PatrickE am 13.01.2020 um 10:04 Uhr (1)
Vielleicht nochmal einen Artikelabgleich mit der Datenbank machen?Weil irgendwo muss ja die Funktionsschablone für deinen "13|14 (Taster, Schließer)" herkommen. Bei Klemmen hatte ich oft das Problem, dass ich im Projekt alle Klemmen mit den Anschlussbeschreibungen "1|2" gezeichnet hatte. Im Verlauf hat dann irgendjemand die Idee gehabt, dass "a|b" doch viel besser als Anschlussbeschreibungen wären und nach einem Artikelabgleich hatte ich dann den Salat ------------------cad-tutorials.deWöchentlich neue Ep ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone und Prüflauf
PatrickE am 13.01.2020 um 10:24 Uhr (1)
Die Fehlermeldung bekommst du, weil die Fehlererzeugung in dem Prüflauf auf "Offline" steht. Bedeutet also, dass dies erst überprüft wird, sobald du einen Prüflauf gemacht hast. Würde er auf "Online" stehen würdest du den Fehler direkt bekomment.Wie Michael schon gesagt hat, fehlt dir bei deinem Taster die Funktionsschablone. Das siehst du auch an dem fehlenden lilanen Dreieck in deinem BM Navigator.Also müsstest du in meinen Augen deinem Kontaktblock "3su1400-1aa10-3ba0" eine Funktionsschablone hinzufügen ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone und Prüflauf
PatrickE am 13.01.2020 um 10:27 Uhr (1)
Ich hatte hier mal ein Video zu der Fehlermeldung gemacht. Allerdings gehe ich da glaube ich nicht näher auf die Funktionsschablonenerstellung ein.Hier zu YouTube------------------cad-tutorials.deWöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone und Prüflauf
PatrickE am 13.01.2020 um 10:38 Uhr (1)
Naja Eplan will dir da halt nur helfen und sagen, dass du etwas gezeichnet hast, was deine Artikel nicht hergeben. Wäre quasi das gleiche wie wenn du versuchen würdest an eine 2 polige Klemme 153 Adern anzuschließen.Du könntest den Fehler komplett ausschalten wenn du ihn nicht benötigst.Ansonsten wüsste ich so auf anhieb nicht, wie du ihn loswerden kannst ohne hinterlegte Funktionsschablone.------------------cad-tutorials.deWöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone und Prüflauf
PatrickE am 13.01.2020 um 11:07 Uhr (1)
Ja genau so ist es.Klar, kein Thema: Ich hab es bei uns so gemacht, dass die Kontaktmodule jeweils eine Funktionsschablone bekommen und habe dann jedes Modul nochmal unterteilt je nachdem ob es "1|2" oder "11|12" oder "21|22" oder so ist. Und je nachdem muss ich dann halt die Variante auswählen.In deinem Fall hättest du nur eine Variante mit der Funktionsschablone für "13|14". Die müsste dann so aussehen, dass bei Funktionsdefinition bei deinem Schließerkontaktblock "Taster, Schließer" steht und bei Anschl ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : 3D-Makro ABB
schlüter am 13.01.2020 um 12:04 Uhr (15)
Hallovielen Dank für die Info.mfg------------------Eplan P8 2.7ELCAD 7.12.1
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ZW5 Makros wiederherstellen
PatrickE am 13.01.2020 um 15:25 Uhr (1)
Hallo MarcCore,du müsstest unter Projekt-Wiederherstellen-Makro gehen damit du die .zw5 Dateien wiederherstellen kannst.GrußPatrick------------------cad-tutorials.deWöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ZW5 Makros wiederherstellen
PatrickE am 14.01.2020 um 07:30 Uhr (1)
Moin,puh, ich weiß nicht ob das durch einen Admin gesperrt werden kann. Es könnte auch evtl. mit der Lizenz zusammenhängen.Ja, normalerweise lassen sich all diese .zw? Dateien mit 7-Zip öffnen. Ist halt die Frage ob dir das hilft. Ich habe selbst noch nie mit diesen .zw5 Dateien gearbeitet.------------------cad-tutorials.deWöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
|