EPLAN Electric P8 : Fluid - Makrobau
Max.Neumann am 29.01.2022 um 21:50 Uhr (1)
Hallo Fluider,wir führen bei uns nun auch Fluid-Pläne ein. Leider sind wir Anfänger mit P8 in Sachen Fluid. Folgende Fragen sind bei uns aufgeschlagen:A)Welche Anschlüsse nehmt ihr bei Fluid Makros her? (Bild Anschluss 27 oder 29.jpg)Wir möchten die Zielverfolgung(SPS) für unsere Steuerungstechniker benutzen. Hiermit möchte ich ihnen die Information geben, Welcher Zylinder an einer Steckverbindung verschlaucht ist. Diese Information gebe ich ihm dann über eine Exceltabelle. (Bild Steuerungstechniker.jpg) - ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fluid - Makrobau
Max.Neumann am 30.01.2022 um 14:14 Uhr (1)
Hallo Juke,aus dem DataPortal habe ich mit schon einige Artikel heruntergeladen und inspiziert. Wie heißt es aber so schön bei EPLAN "Es gibt nichts Richtiges aus Sicht von EPLAN, es gibt nur dein Richtiges..." Ich wollte mal wissen wie es andere Endnutzer arbeiten.Wenn du den Fluid Symbolen/Makros im Fluidplan die Logik nehmen willst stellst du einfach die Symbol/Funktionsdaten auf Darstellungsart "Grafik".Das dachte ich auch. Ich habe den Eindruck, dass man damit nicht die Logik- Funktion deaktiviert. ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aderquerschnitte in EPLAN
EplanNerd am 30.01.2022 um 14:34 Uhr (1)
Im Schaltschrank machen wir pauschal Angaben für SPS Signale. 0,75 für DIs/DOs und 1,5 für 2A DOs.Analog auch 0,75.230V ist selten und wird vom Schaltschrankbauer großzügig dimensioniert.Bei 400V mache ich die Auslegung nach 0298-4 mit den Faktoren Häufung und Umgebungstemperatur. Da komme ich lustigerweise oft an das Limit der Motoranschlussklemmen.Im Schaltschrank wird dann oft der gleiche Querschnitt übernommen.Grüße ------------------Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.(Albert ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Auswertung mit verwendeten Kennbuchstaben innerhalb eines Projektes
Naitsirhc am 31.01.2022 um 06:59 Uhr (1)
Guten Morgen Zusammen,gibt es eine Möglichkeit per Script oder Sonstiges eine Liste zu Erzeugen mit den im Projekt verwendeten Kennbuchstaben?Am liebsten wäre mir eine Auswertung in EPLAN.Wir möchten eine Übersicht der verwendeten Kennbuchstaben mit zusatzlichen Infos im Plan mitgeben.Aufgrund der neuen Edition 2020-10 der DIN EN 81346-2 sind ja bis zu 3 Kennbuchstaben möglich. Alle Kennbuchstaben + Infos im Plan zu hinterlegen, wäre natürlich vielzu umfangreich.Ich hab selber schon versucht eine Auswertun ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aderquerschnitte in EPLAN
ThMue am 31.01.2022 um 07:59 Uhr (1)
Wir konstruiert teilweise selbst, teilweise geben wir es raus.wir wollten vorgaben machen je nach anwendung mit mindestquerschnitten (laststrom 2,5qmm, Steuerstromkreis 1,5qmm, DI/DO 1qmm ...) und parallel je nach Absicherung / Abgang in abhängigkeit des stromes.dann schaut man gemäß strom in die tabelle und prüft ob der mindestquerschnitt für die anwendung eingehalten wurde.beispiel B13 Automat ... 1,5qmm aber da z.b. laststromkreis muss es 2,5qmm sein ... = 2,5B16 Automat 2,5qmm, da laststromkreis auch 2 ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN 2022 OHNE ePulse
ThMue am 31.01.2022 um 08:05 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von eCAT:So wie ich das verstehe, wird ePULSE das (stand alone) DataPortal ersetzen.Bzgl. Kundennummer, wie meldest du dich ohne diese im EPLAN Downloadbereich an?Da gibt es ja durchaus mal Dinge, die man zur Kenntnis nehmen sollte, wenn man für das System verantwortlich ist.Der Kontakt beim Vertrieb ist vermutlich auch geheim? Der kann dir sonst deine Kundennummer sagen...das hat sich nun alles geändert :-x bin nun hauptverantwortlicher für EPLAN im Unternehmen ^^So schnell ändern ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aderquerschnitte in EPLAN
EplanNerd am 31.01.2022 um 08:10 Uhr (1)
Du findest im Lapp Katalog die Tabelle 12. Das sind die Querschnitte für einzeln verlegte Kabel bei idealen Temperaturen.Diese Werte musst du mit mehreren Faktoren multiplizieren.Es gibt Faktoren für Velegeart, Temperatur und Häufung.Mit den Faktoren reduziert sich der Strom dann drastisch. ------------------Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.(Albert Einstein)
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aderquerschnitte in EPLAN
ThMue am 31.01.2022 um 08:23 Uhr (1)
und in mehreren berichten war die rede davon, dass genau solche tabellen nicht für den schaltschrank gedacht und zulässig sind :-xwem soll man glauben?hatte mal eine tabelle da hieß es, dass man diese querschnitte in Sahara genauso wie in der Arktis verwenden kann :-x natürlich hatte man dann direkt mal 10qmm bei 16A was für uns nicht relevant sind (Deutsches unternehmen)------------------Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aderquerschnitte in EPLAN
Croonain am 31.01.2022 um 08:31 Uhr (1)
Am besten berücksichtigst du noch den Gleichzeitigkeitsfaktor, dann kannst du machen was du willst------------------GrußCroonain
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Darf ich meine Arbeit automatisieren?
EPLAN kurz erklärt am 31.01.2022 um 10:35 Uhr (1)
Die Frage ist ja...... werde ich nach Zeit bezahlt oder nach Leistung ;-)Werde ich nach Zeit bezahlt und automatisiere meine Arbeit muss ich ja trotzdem von 9-17 Uhr arbeiten.Werde ich nach Leistung bezahlt könnte ich von 9-11 arbeiten und dann den Tag genießen...... bei gleichem Gehalt ------------------YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kannMein Webseite: control-panel-de ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aderquerschnitte in EPLAN
Jonas-4711 am 31.01.2022 um 08:49 Uhr (1)
Hallo,ich nutze dazu die Tabelle 6 der EN60204. Verlegeart B1: Einzelader im Installationsrohr auf Wand - da kommen dann noch die bereits genannten Faktoren für Umgebungstemperatur und Häufung dazu. Ergänzend hierzu wurden Festlegungen für Mindestquerschnitte getroffen.Mfg
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aderquerschnitte in EPLAN
Bplan am 31.01.2022 um 12:54 Uhr (1)
Hallo,wir geben für jede Ader Farbe und Qurerschnitt vor. Ich nutze die DIN VDE 0298-4. Daran angelehnt sollten auch die Tabellen von Lapp etc. sein. Ich schaue da lieber direkt in die Norm. Da entdeckt man doch ab und zu mal Unterschiede.Da wir für 45°C auslegen muss der entsprechende Faktor berücksichtigt werden. Auch Häufung sollte bedacht sein.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN 2022
F.S. am 31.01.2022 um 13:57 Uhr (1)
Dein Auszug den du hier zeigst ist nicht vollständig, das kann so nicht funktionieren.Du beziehst dich ja scheinbar auf das Beispiel von SUPLANUS, dortiges ist voll funktionsfähig.Beachte das du um eigene Icons verwenden zu können min. Update 1 brauchst!Wenn du uns deinen konkreten Code zeigst können wir schauen was genau nicht funktioniert.------------------grüßeFrankS
|