EPLAN Electric P8 : E-Plan startet immer wieder neu
F.S. am 16.08.2022 um 14:26 Uhr (1)
Update 4 installiert?Zitat:ach einem Microsoft Office 365-Update (z.B. Buildnummer 16.0.15028.20160) konnte es dazu kommen, dass die EPLAN-Plattform nach dem Beenden automatisch neu gestartet wurde. Dies wurde behoben. In diesem EPLAN-Update wurde dazu ein Workaround implementiert.------------------grüßeFrankS
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : E-Plan startet immer wieder neu
Ditter am 16.08.2022 um 14:57 Uhr (1)
In den Release-Notes auf der Eplan Homepage ist dieser Fehler aufgeführt und gilt mit Update 3 (oder 4?) als gelöst.------------------ www.bcs-peine.deIhr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fehlermeldung beim Start V 2.8
Ditter am 16.08.2022 um 16:07 Uhr (1)
Schade, denn ohne Wartungsvertrag gibts natürlich auch kein Update.------------------ www.bcs-peine.deIhr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : E-Plan startet immer wieder neu
HOC am 18.08.2022 um 09:29 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Dr.Doolittle:..Nachdem ich das Programm beendet habe, startet E-Plan wieder..Hallo,ist bei mir auch so seit ca. 1 Monat, jedoch verwende ich P8 2.9 und Office 2019.Meist wenn ich mehrere Projekte offen habe, dann startet beim Beenden Eplan erneut. Beim 2.Beenden funktioniert es dann zufriedenstellend.------------------GrüßeHOC
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Problemme mit Einstellung beim Verwenden vom älteren Eplan
Tapac am 18.08.2022 um 11:52 Uhr (1)
Hallo,ich habe folgendes Problem. Wir modernisieren bei unseren Kunden einige Anlagen. Die Archivierung ist leider in meinem Unternehmen ein Graus. Also habe ich ein ePlan aus 2010 gefunden, der wohl mit Version 2.2 bearbeitet wurde. Diesen in meiner Arbeitsversion 2.9 zu konvertieren war kein Problem. Nun sehe ich dass alle möglichen Einstellung aus dem alten Eplan auf meine Aktionen eine Auswirkung habe. Als Beispiel, ich füge ein Makro hinzu und alle Schriften in diesem Makro stimmen plötzlich nicht übe ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Problemme mit Einstellung beim Verwenden vom älteren Eplan
Shrek77 am 18.08.2022 um 13:07 Uhr (1)
Moin,seit der 2.9 kannst du unter Projekt-- Organisieren -- Abgleichen, Projekteinstellungen, Ebenen etc. abgleichen. Das würde ich mal ausprobieren. Gerade was die Ebenen angeht, wird das sehr gut gehen.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan Pro Panel - Montageplatte ersetzen
Tk.Nguyen am 18.08.2022 um 14:27 Uhr (1)
Hi,Du kann keine Montagplatt tauschen, weil dein "Montagplatte" von Eplan nicht als Montagplatte erkannt wurde.Als du die Montageplatte in *ema Format abspeicherst, muss es schon als "Montageplatt" definieren sein. Bei dir sehe ich immer noch als "Logikbauteil". Zur Prüfung kannst du einen neue Schaltschrank im Bauraum einfügen und die Funktion "Montagefläche tauschen" nutzen.Zu deiner 2ten Anliegen. Du kannst die Montageplatt nicht verschieben, weil bei der Erstellen einer Schaltschrank die Eigenschaft :" ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Probleme Stecker/Prüflauf
Ditter am 21.08.2022 um 08:08 Uhr (1)
@bostDass du zwei Hauptfunktionen vergeben hast, ist ja nun hinlänglich geklärt.Zu Fall 2: Gerätekasten per Funktionsdefinition als Steckdose allgemein mit 4 Anschlüssen definiert.Der Prüflauf meldet 6x Funktion ohne Anschlußbezeichnung.Das sind zum einen 4x die fehlenden Anschlüsse der Steckdose und zum anderen 2x die offenen Enden.Um das festzustellen, brauchst du nur in der Meldungstabelle auf eine der Meldungen zu klicken, und schon siehst du in der Vorschau, wo der Fehler liegt. Eplan zeigt nicht nur ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EN DIN 81346
Ditter am 19.08.2022 um 12:48 Uhr (1)
Ja, das kenne ich. Es kostet immer eine gewisse Anstrengung, Neuerungen bei den Praktikern durchzusetzen. Aber genau für die machen wir die Pläne. Deshalb sollten die E-Planer die Akzeptanz nicht noch erschweren. ------------------ www.bcs-peine.deIhr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EN DIN 81346
Jelka am 05.09.2013 um 11:43 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von RomyZ:.....Aber das musst du nicht tun.....Hallo Kollegen,ich habe auch noch mal eine Verständnisfrage zur 81346 an die Leute die sich schon tiefgreifend mit der neuen Norm beschäftigt haben:- Was sind die grundlegenden, inhaltlichen Unterschiede zwischen 61346 und 81346? (oder gibt es keine, wurde nur die Bezeichnung geändert?)- Zum Zitat oben: MUSS ich Haupt- und Unterklassen zur BMK Vergabe benutzen, oder KANN ich das nur? Reicht auch ein BMK mit der Hauptklasse wie z.B. -K1 ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Modelansicht in einem Auswertungsprojekt Eplan
Diter H. am 19.08.2022 um 15:32 Uhr (1)
Guten Tag liebe Community,ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.Ich habe im ProPanel ein Schaltschrank erstellt und dazu eine passende Modelansicht erzeugt.Nun würde ich aber gerne die Modelansicht in einem Auswertungsprojekt anzeigen lassen.Da diese dann in die Werkstatt gehen sollen.Ist das überhaupt möglich oder kann ich in einem Auswertungsprojekt nur reine Auswertungsseiten erzeugen?Mit freundlichen Grüßen
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Probleme Stecker/Prüflauf
Ditter am 19.08.2022 um 09:12 Uhr (1)
Hauptfunktion:Auf beiden Bildern sind im Navigator defintiv jeweils 2 Hauptfunktionen zu erkennen: Steckerdefinition und Steckdose. Das darf nicht sein.Das Problem mit den Anschlußbezeichnungen ist mir nicht klar.------------------ www.bcs-peine.deIhr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Probleme Stecker/Prüflauf
Ditter am 22.08.2022 um 12:57 Uhr (1)
@bostWenn du den Gerätekasten als Steckdose definierst, solltest du aber keine Stecker mehr verwenden, sondern Geräteanschlüsse.Damit entfällt auch die Steckerdefinition und du hast 4 Fehlermeldungen weniger.------------------ www.bcs-peine.deIhr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |