EPLAN Electric P8 : Bohrbild deckt sich nicht mit dem 3D-Makro
pxecad am 29.05.2024 um 21:01 Uhr (1)
Moin,eventuell bei dem Video mal bei Minute 7:39 wegen einem Offset nachschauen.https://youtu.be/lVlrMvzT8uk?si=2qH5Qk1BEYRd2IaW&t=459Eventuell muss danach das Projekt aktualisiert werden, weil die 3D oder Offset Daten ggfs. noch im Projekt veraltet sind.vgpx------------------* * * EPLAN Infoportal -- Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem) * * * Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:www.smartineer.com
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Bohrbild deckt sich nicht mit dem 3D-Makro
cae-group.de am 30.05.2024 um 19:53 Uhr (1)
Moin,wie hast Du denn das Bohrbild erstellt?LG, Ralph Wagner------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel-BMK nummerieren
cae-group.de am 30.05.2024 um 20:01 Uhr (1)
Moin,so wie der Wunsch formuliert ist, wird es EPLAN nicht automatisch erstellen können.Quelle Ziel wird EPLAN beim Nachnummerieren schaffen, aber nicht in Kombination mit einem zusätzlichen numerischen BMK.Innhalb des BMKs mie einer Stelle eine Kabelfunktion darzustellen geht nicht automatisch.Vorschlag.Du vergibst ganz normal 3 stellige Kabel-BMKsDen Wert für die Funktion des Kabels trägst beim Kabel z.B. in ein Beutzer Zusatzfeld.Dann erstellst Du ein Schema für "Externes Bearbeiten" für Kabel undexport ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel-BMK nummerieren
cae-group.de am 31.05.2024 um 08:14 Uhr (1)
Moin, bitte exportiere das vollständige BMK ebenfalls. Das ist nicht veränderbar. Bitte ändere es in Excel nicht.LG, Ralph------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel-BMK nummerieren
Nick8468 am 02.06.2024 um 17:03 Uhr (1)
Hallo,ich habe jetzt das sichtbare BMK geändert.Da fragt Eplan dann beim zurückspielen, dass neue Funktionen gefunden wurden und ob diese angelegt werden sollen. Habe mit nein bestätigt.Die Kabel wurden aber geändert. So wie es sein soll.GrußRene
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : eManage
Ditter am 04.06.2024 um 07:51 Uhr (1)
Es gibt sowohl eine kostenfreie Version als auch eine kostenpflichtige.Das gleiche gilt für eBUILD, also eMANAGE Free und eBUILD Free.Für dein Vorhaben genügt die Free-Version.------------------https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Gleiche Anlage = auf verschiedene Seite platzieren
Morkovka am 04.06.2024 um 09:15 Uhr (1)
Hallo zusammen,irgendwie klappt es nicht.gibt s noch andere Möglichkeit zum Eplan einstellen?Gruß
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : eManage
cae-group.de am 04.06.2024 um 14:30 Uhr (1)
Moin,es gibt in der EPLAN CLOUD eine Benutzerverwaltung.Da muss eManage für Dich aktiveirt sein.LG, Ralph Wagner------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : zw1 Datei erstellen
cae-group.de am 05.06.2024 um 10:04 Uhr (1)
Moin,in EPLAN 2024:Datei SichernViel Glück,LG, Ralph Wagner------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : zw1 Datei erstellen
cae-group.de am 05.06.2024 um 10:05 Uhr (1)
Moin,in EPLAN 2024:Datei SichernViel Glück,LG, Ralph Wagner------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seiten Blätter in Formular
cae-group.de am 05.06.2024 um 10:19 Uhr (1)
Moin,ganz normal.Im Normblatt wird unten angezeigtder aktuelle Seitenname (30)darunter die laufende Seiten (die dritte Seite, das dritte Blatt) von insgesamt 3 Blatt in Deinem Projekt.Du hast keine 30 Seiten.Das Normblatt kannst Du geren bearbeiten und die Felder ändern oder löschen.Aus meiner Sicht ist alles richtig, so wie es EPLAN anzeigt.LG, Ralph Wagner------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seiten Blätter in Formular
Morkovka am 05.06.2024 um 10:27 Uhr (1)
Hallo,ja Eplan macht es richtig, es zeigt, dass insgesamt gibt s 3 Seite. Wie kann man es so einstellen, damit bei Eplan in Normblatt wir automatisch anstatt insgesamte Blätter ( Blatt 3 ) – letzte laufende Seite angezeigt ( Blatt 30 ) ?Gruß
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seiten Blätter in Formular
django am 05.06.2024 um 10:31 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Morkovka:Hallo,ja Eplan macht es richtig, es zeigt, dass insgesamt gibt s 3 Seite. Wie kann man es so einstellen, damit bei Eplan in Normblatt wir automatisch anstatt insgesamte Blätter ( Blatt 3 ) – letzte laufende Seite angezeigt ( Blatt 30 ) ?GrußVerwende die dafür passende Kennung (musst du halt suchen da ich sie auch nicht auswendig kenne) und es geht auch.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |