|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
cae-group.de am 08.08.2025 um 11:14 Uhr (1)
PE ist die unterste Etage und damit Etage 1 (nach EPLAN Data Standard).------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Ditter am 08.08.2025 um 11:26 Uhr (1)
Die PE-Klemme muss zwingend Etage 1 sein wegen des Schienenkontakts. Brücken können nur auf derselben Etage gelegt werden, also kann die Klemme ohne PE keine Etage1 haben. Deshalb kann nur Etage3 die Hauptklemme sein.Die Geräteposition ist die Position der gesamten Klemme. Die Sortierkennung bestimmt die Reihenfolge der Nummerierung. Das wäre bei deinem Problem für mich die Stellschraube (Pardon Ralph).------------------https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
cae-group.de am 08.08.2025 um 11:43 Uhr (1)
Was ist nun wichtig? Sortierung oder Brückenbildung?------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
cae-group.de am 08.08.2025 um 11:45 Uhr (1)
Was ist wichtig? Sortierung oder Brückenbildung?------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
cad_hans am 08.08.2025 um 11:49 Uhr (1)
na endlich wieder die alte diskussion.wo ist die erste ebene (am nächsten zur montageplatte oder am weitesten weg).welche klemme hat die nummer 1 und welche die nummer 2.was wird ungerade beschriftet und was geradewelche ebene muss die hauptklemme seinusw.wurde schon zigmal durchgekaut.der punkt ist zieht man sich die teile vom dataporatl und verwendet sie unverändert ob das ganze so funktioniert wie man es will.wenn nicht dann muss man halt anpassungen machen bis es so ist wie man will.eplan vorgaben sind ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Ditter am 08.08.2025 um 12:44 Uhr (1)
Dann ist eine Ferndiagnose natürlich schwierig. Lade mal den Artikel als EDZ und dein Makro hoch. ------------------https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Ditter am 08.08.2025 um 12:46 Uhr (1)
[QUOTE]Original erstellt von cae-group.de:[B]Was ist wichtig? Sortierung oder Brückenbildung?Etage für die Brückenbildung, Sortierkennung für die Nummerierung. ------------------https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
cae-group.de am 08.08.2025 um 13:02 Uhr (1)
Ich möchte wissen, was dem Fragesteller "Bullowag" wichtig ist.------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
cae-group.de am 08.08.2025 um 13:07 Uhr (1)
Ich habe es gerade nachgestellt:PXC.3213953 geändert auf erst Etage 3 dann Etage 2, keine Etage 1!PXC.3213949 so gelassen mit Etage 3, 2, 1Klappt 1 A! Brückkenbildung gelingt bestens.Bilder stelle ich gerne ein (später, bin gleich sofort wieder im Seminar...).LG, Ralph------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Symbolische Adresse doppelt Anzeigen
David0429 am 08.08.2025 um 14:57 Uhr (1)
Hallo zusammen, ich habe zwei Ausgänge doppelt in meinen Schaltplan gezeichnet. Nun will ichder SPS Übersicht, dass die Symbolische Adresse auch sauber angezeigt wird (siehe Bild), als so wie die beiden Querverweise (die Querverweise macht EPLAN so Automatische). Habt ihr einen Tipp für mich ? [Diese Nachricht wurde von David0429 am 08. Aug. 2025 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Symbolische Adresse doppelt Anzeigen
cae-group.de am 08.08.2025 um 16:52 Uhr (1)
Moin, ich denke so wie das gemacht ist, wird der Prüflauf Fehler bei den 2fach platzieren Ein-/Ausgänge ergeben.Wenn Du unterschiedliche symbolische Adressen an einer Adresse hast, wird das der Prüflauf ebenfalls als Fehler anzeigen.Falls Du es doch machen möchtest: Über Blockeigenschaften kannst Du dir Informationen vom ersten und zweiten Gegenstück anzeigen lassen.LG, Ralph------------------www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
cae-group.de am 08.08.2025 um 17:14 Uhr (1)
Im Detail:Die beiden Artikel aus dem Dataportal geholt.Bei Artikel 3213953 die Etagen bei den Funktionsschablonen geändert: Etage 3 und Etage 2Artikel 3213949 unverändert.Dann erst die L/L-Klemme als Gerät eingefügt, dann nochmal, dann die PE/L/L-Klemme (Siehe Bilder im Anhang).Im Bearbeiten-Dialog im Klemmenleisten-Navigator ergibt sich direkt eine Brückenbildung.Tipp: Im Klemmenleisten-Navigator ist das Muster auch regelmäßig!Viel Spaß, LG, Ralph WagnerPS: Anfrage bei PXC läuft mit Wunsch auf Änderung de ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Ditter am 09.08.2025 um 11:46 Uhr (1)
Ja, ich komme auf dasselbe Ergebnis wie Ralph, ich habe nur Etage2 nicht gebrückt, sondern diese mit L1, L2, L3 belegt,außerdem erste Klemme mit PE.------------------https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen[Diese Nachricht wurde von Ditter am 09. Aug. 2025 editiert.][Diese Nachricht wurde von Ditter am 09. Aug. 2025 editiert.][Diese Nachricht wurde von Ditter am 09. Aug. 2025 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |