ÄhPlaner am 03.09.2008 um 07:48 Uhr (0)
Hallo,die Artikelnummer in EPlan (z.B. 0815) ist gleichzeitig die Bestellnummer beim Hersteller. Das heisst der Kunde kann sich die Stückliste nehmen und sieht welcher Hersteller es ist und hat die passende Bestellnummer parat. So soll es ja auch sein. Das Problem ist jetzt allerdings, dass unter dieser Nummer zwei Winkel in einer Packung geliefert werden. Wenn ich nun zwei Winkel auf der Montageplatte plaziere, dann werden in der Stückliste in der Spalte Menge zwei angezeigt. Das sind aber dann in Summe 4 ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan Text in Excel Exportieren
bgischel am 03.09.2008 um 07:17 Uhr (0)
Guten Morgen Georg,das macht man über ein Beschriftungsschema. Das Ziel des Automatens muß man sich hier dann über eine Blockeigenschaft holen da ich im Beschriftungsschema nur Zugriff auf das Bauteil und seine Eigenschaften habe. Ich stelle heute abend ein Beispiel inkl. dem Schema hier rein...GrüßeBernd------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan Text in Excel Exportieren
bgischel am 03.09.2008 um 22:17 Uhr (0)
Anbei das kleine Beispielmakro sowie das Beschriftungsschema für Excel wie versprochen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan Text in Excel Exportieren
bgischel am 04.09.2008 um 17:06 Uhr (0)
Nur noch als Hinweis zwecks der Vorlage...Eine Vorlage ist nicht unbedingt nötig. Mit einer Vorlage kann man dann die übergebenen Daten in Excel formatiert erzeugen lassen. Ohne Vorlage wird es eine einfache Tabelle mit Spaltenköpfen in denen die Eigenschaften stehen die übergeben wurden... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan Text in Excel Exportieren
b.lubi am 04.09.2008 um 07:20 Uhr (0)
Moin Georg,Also damit du Daten nach Excel exportieren kannst, brauchst du:ein Schema mit den zu exportierenden Daten (das ist die xml-Datei von Bernd)eine Excel-Vorlage (in die die Daten geschrieben werden sollen)Ich habe dir eine Vorlage gemacht (Sicherungsautomaten.xls). Diese kopierst du z.B. in EPLANVorlagen. Dann kopierst du noch die xml-Datei z.B. in EPLAN/Schemata. Das ist die Vorarbeit.Zur Ausgabe gelangst du über Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftung... Dort muss du die Einstellungen mache ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Formular - Funktionstext auslesen
korgli am 04.09.2008 um 16:25 Uhr (0)
HiIch habe heute noch ein wenig getunt :-)Geht echt Super Nun ist aber noch eine Frage aufgetaucht.siehe auch Bilder.Eplan schreibt mir die Auswertungen ein wenig Selbständig mit "Betriebsmittelliste .... Relais, Schalter usw. an je nach Formular halt. Das heisst - EBEN - wo ist das festgelegt wie die Seite heisst Ich habe nix gefunden. Obwohl ein paar per Zufall stimmen.Aber grad beim vorliegenden Fall in den beigefügten Bildern stimmt das nicht.Wo kann man das festlegen.Mir wäre auch egal wenn nur "Bet ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Probleme mit der Schaltschrankansicht
AKS-biker am 04.09.2008 um 14:43 Uhr (0)
Hallo zusammen,Ich habe noch Frage zum Schaltschrankaufbau, wenn ich einige Bauteile plazieresieht es nicht so aus wie bei "ssound1de"(Bild Die:Meisten)beschrieben, sondern es steht alles mögliche am Gerät nur nicht die Legendenposition (Bild EINIGE)und wenn ich mir in den Eigenschaften bei der Anzeige die Legengenposition suche, kann ich sie nicht finden, habt ihr eine Idee woran das liegen kann.Ich zähle auf euch, den meine Requestanfrage vom 02.09.2008 an EPLAN wird frühesten morgen bearbeitet, da ich k ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Struktur für Verbindungen
bgischel am 04.09.2008 um 17:20 Uhr (0)
Ich weiß nicht ob ich Dich richtig verstanden habe aber die Verbindungen müssen nun einmal die Strukturkennzeichen tragen (wenn sie verwendet wurden). Sonst weiß Eplan doch gar nicht wo die Verbindung her kommt und wo sie hin geht... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan Text in Excel Exportieren
bgischel am 09.09.2008 um 21:24 Uhr (0)
@VorlageVorlagen sind interessant wenn man die erzeugte Excelliste gleich weiter verarbeiten möchte. Bspw. eine Bestellung erzeugen wie hier zu sehen. Dann ergibt eine Vorlage einen Sinn und ist nützlich.@BenachrichtigungSollte auch wie bisher klappen. Eventuell mal die Cad.de Kekse löschen und neu für ein Jahr anmelden. Vielleicht hat der Rechner sich verschluckt...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS Anschluss platzieren langsam
bgischel am 04.09.2008 um 18:47 Uhr (0)
@Gerhard Keine Probleme. Wo hast Du diesen Effekt. Lokal oder im Netz?------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS Anschluss platzieren langsam
bgischel am 04.09.2008 um 18:53 Uhr (0)
Da sollte es wie bisher flott gehen. Hast Du schon einmal die üblichen Verdächtigen wie reorganisieren etc. durchgespielt...?------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS Anschluss platzieren langsam
bgischel am 04.09.2008 um 19:08 Uhr (0)
Muß ich selbst mal probieren...Sodele... bin jetzt Abendbrotessen. Schönen Abend Dir noch! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : SPS Anschluss platzieren langsam
gwa am 04.09.2008 um 20:27 Uhr (0)
Werde morgen mal Kontakt mit Eplan aufnehmen.Wünsche ein gutes Nächtle ------------------GrussGerhard
|