EPLAN Electric P8 : C# Projekt mit Form gesucht
lae-planer am 07.12.2010 um 11:40 Uhr (0)
Mit Projekt meine ich kein Eplan Projekt.Sondern ein C# Projekt.In Visual Studio gibt es ja diese Optionen integriert(das man einfach ein Eplan Projekt erstellen kann), wenn man die API CD installiert (zumindest nehme ich das an).Ich brauche einfach nur ein leeres C#-Eplan-Projekt, mit einer Form die ich dann "designen" kann.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : BMK Nummerierung
Knofix am 07.12.2010 um 12:24 Uhr (0)
Das wars nicht. Trotzdem Danke Romy. Zitat:Original erstellt von bgischl:Das mal bitte auch bei Eplan ansprechen (Support) das man hier einen Zähler bzw. einen Startwert vorgeben kann (könnte).Das wäre der Idealfall, das mit dem Startwert vorgeben.GrußKnolle

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Klemmenanschluss hat zu viele Ziele: >100
OZeiler am 07.12.2010 um 14:52 Uhr (0)
Hi,ich bin seit einiger Zeit dabei Eplan P8 zu zeichnen. Hab nun auch einen älteren Plan vom 5.70 im P8 neu gezeichnet (da kamen einige Neuerungen hinzu, deswegen Neuzeichnung)Als ich nun fertig war und den ersten Prüflauf gemacht hab, kamen natürlich einige Fehler^^, die meisten sind auch weg. Bis auf den: Meine Klemme verweißt in den Verbindungen auf zu viele Ziele, teilweise auch auf sich selber. Auf eine Nachbarklemme obwohl die gar nicht verbunden sind.Hab schon einiges herumprobiert: Klemme gelöscht ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Überspannungsableiter
RomyZ am 07.12.2010 um 16:22 Uhr (0)
Habe auf meinem privatem Laptop leider kein EPLAN um nachzuschauen... Gibt es da nicht auch was mit variabel wo du dann die Anzahl der Anschlüsse rein schreiben kannst?------------------Romy

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Überspannungsableiter
RomyZ am 07.12.2010 um 16:32 Uhr (0)
FU war glaube FrequenzumrichterIch weiß dass es in der IEC_symbol von Eplan ein Symbol für den Überspannungsableiter gibt (glaube unter Schutzeinrichtungen)Wenn du das einfügst-welche Funktionsdefinition ist da hinterlegt?------------------Romy

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Überspannungsableiter
RomyZ am 07.12.2010 um 16:42 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von SIngo:Unter Schutzeinrichtungen gibt es den Punkt Überspannungsableiter nicht, nur genau da gehört meiner Meinung nach so ein Punkt hin.Da hast du recht Überspannungsableiter steht da nicht, aber schau mal die Symboltabelle durch unter Schutzeinrichtungen da ist mW ein 1-p und 3-p Überspannungsableiter als Symbol drin-kann aber auch sein dass der von Eplan sehr gut versteckt wurdekann wie gesagt jetzt nicht selber nachschauen.... ------------------Romy

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Überspannungsableiter
gwa am 07.12.2010 um 17:20 Uhr (0)
Zitat:Da hast du recht Überspannungsableiter steht da nicht, aber schau mal die Symboltabelle durch unter Schutzeinrichtungen da ist mW ein 1-p und 3-p Überspannungsableiter als Symbol drin-kann aber auch sein dass der von Eplan sehr gut versteckt wurdeunter Elektrotechnik Sonderfunktion ------------------GrussGerhard

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Überspannungsableiter
RomyZ am 07.12.2010 um 17:31 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von gwa: unter Elektrotechnik Sonderfunktion  Eplan hat das gut versteckt...werde mir das gleich morgen mal notieren-brauch das auch ab und zu mal------------------Romy

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Klemmenanschluss hat zu viele Ziele: >100
OZeiler am 08.12.2010 um 08:19 Uhr (0)
Hi Romy,danke dir hat geholfen mit [Strg]+[Shift]+(Verbindung aktualisieren).Fehler kam leider nach kurzer Zeit wieder, hab aber jetzt auch die Wurzel des Übels entdeckt.Eplan wollte anscheinend nicht, dass ich mit zwei verschiedenen Stranganschlüssen (die jeweils die selbe Stranganschlussbezeichnung hatten; WH,BN,BU) auf die selbe Klemme gehe.Hab ich nämlich eine neue Klemmleiste erstellt, kam der Fehler nicht mehr, ebenso wenn ich eine etwas abgeänderte Bezeichnung des Stranges hatte.PS: nochmals vielen ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Überspannungsableiter
RomyZ am 08.12.2010 um 08:19 Uhr (0)
Ich würde die nehmen-FU-Schutzschalter wird von EPLAN so wies aussieht als Fehlerspannungsschutzschalter------------------Romy

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Queverweis von einpoliger Seite auf allpoliger Seite
joattux am 08.12.2010 um 11:42 Uhr (0)
Hallo Bernd,danke so funktioniert es. Natürlich ist das wiedermal eine typische Lösung wie für so manches EPlan Problem.Man muss was unlogisches machen um etwas logisches zu erreichen.Das beim Kontaktspiegel diese einpolige Symbol angezeigt wird liegt an der neuen Symbolbibliothek.In dem Projekt war noch eine ältere eingelagert, dadurch wurde ein Normaler Schließer IM Spiegel angezeigt.Also vielen Dank nochmal.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : BMK Nummerierung
Knofix am 08.12.2010 um 16:03 Uhr (0)
War mir eigentlich klar.Momentan kann ich mit der Online und Deiner Offline-Nummerierung gut leben. Danke dafür. Zitat:Original erstellt von bgischel:Das mal bitte auch bei Eplan ansprechen (Support) das man hier einen Zähler bzw. einen Startwert vorgeben kann (könnte).Bernd hat es auf den Punkt gebracht: Die Möglichkeit den Startwert vorzugeben wäre die Lösung.Da erspart man sich auch die Grundsatzfrage ob ein Zähler bei 0 oder bei 1 anfängt DankeKnolle

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : C# Projekt mit Form gesucht
lae-planer am 09.12.2010 um 10:41 Uhr (0)
Ok, jetzt kommt ein Fenster im Eplan, wenn ich das Script ausführe.Was ist der Unterschied zwischen Script und API?Ich bin da kompletter Neuling.