RUPLAN : &ADRDATEN
Hochi am 16.05.2018 um 08:48 Uhr (1)
Hallo Mario,Du hattest nur nach %ADRDATEN gefragt. &ADRDATEN steht in den Einstellungen für den Arbeitsbereich nur für Blätter zur Verfügung. Den Arbeitsbereich für Symbole muss man immer explizit einstellen. Bitte vergleiche doch mal die Einstellungen der anderen Versionen mit der von der 4.72. Bitte achte darauf, vor dem Klick auf die Einstellungen, den Reiter Symbole zu aktivieren.Wenn Du den Arbeitsbereich für Symbole relativ klein wählst und das Symbol größer ist, dann passt Ruplan den Arbeitsbereich ...
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : AWT Farbe freie Texte ändern
Hochi am 22.04.2014 um 18:53 Uhr (1)
Wie wäre es damit:D A&KLAELE #TEXTS T&ART 0 G T&F 2P #TEXT CEIch bitte die Formatierung zu entschuldigen
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
 |
RUPLAN : Funktionen in RUPLAN Standard
Hochi am 27.07.2015 um 14:04 Uhr (15)
Hi SC,Definitionsblätter (C-Blätter) sind EVU typisch. Einen Betriebsmittelplan im EVU Sinn gibt es meines Wissens auch nicht, aber da beim EVU Modul RUPLAN Standard mit dabei ist - einfach mal in die Standard Beispiele rein schauen.Und was meinst Du bitte mit Version 4?RUPLAN 4 gibt es seit Ende der 80er und RUPLAN 4.4 ist auch schon gute 15 Jahre alt. (Die 4.72 ist auch schon von (vor-)gestern.)
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : QS AUSWERTUNG
Hochi am 01.02.2017 um 08:52 Uhr (1)
Dann doch einfach mal mit den QS Tools einer älteren Version gegenprüfen. Entweder mit einer kompletten Version, oder in der 4.82 mit älteren Tools. Die werden ja inzwischen extra mitgeliefert.Viel ErfolgHochi
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Arbeiten auf mehreren Arbeitsstationen
Hochi am 01.04.2025 um 09:45 Uhr (1)
Bitte etwas genauer:Ist der Katalog auch auf dem Netzwerklaufwerk?Wie wurde das Projekt umbenannt? (In RUPLAN, welche Aktionen? Oder auf der Platte direkt?)Welche Meldungen stehen im Informationssystem? Dort steht normalerweise ziemlich viel falls etwas schief geht.Ist das ein neuer Effekt oder ist die Einrichtung komplett neu?
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Revision
Hochi am 31.03.2016 um 09:48 Uhr (1)
Dazu steht etwas in den EVU Richtlinien - Stichwort Revisionsindexverwaltung.Bitte bei Fehlermeldungen immer als erstes ins RUPLAN Informationssystem schauen. Dann bitte davon einen Screenshot oder die relevanten Zeilen mit der rechten Maustaste kopieren und hier einfügen. Das sollte dann etwa so aussehen:MDAWDI 462-I-006 Menü A#BMBL geladenMDAWDI 462-I-003 Keine Adresse für Auswertungsdialog: A#STANDARDDann erfährt man auch den Grund dafür, dass die Aktion nicht ausgeführt werden konnte.Viel VergnügenHochi
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Betriebsmittelplan
Hochi am 12.11.2019 um 17:11 Uhr (1)
Hallo Mario,vermutlich meinst Du Ruplan EVU?Dann bitte mal in die Richtlinien schauen. Ist etwas zu komplex, das hier zu erläutern. Oder kannst Du die Frage noch präziser stellen?GrußHochiPS
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Symbolerstellung
Hochi am 12.07.2013 um 15:26 Uhr (0)
Nun ja,da wäre zuerst die Frage nach der Umgebung (Standard, AQA, EVU, Kundenspezifisch?)Dementsprechend gibt es unterschiedliche Richtlinien, wie die Symbole zu erstellen sind.Je nach Symbolart und Auswertung (Betriebsmittelplan, Verdrahtung, Klemmenplan, Bestellliste, ...) müssen bestimmte Textfelder betextet werden. Das hier komplett darzustellen sprengt etwas den Rahmen.Dürfte ich dazu vielleicht eine Schulung empfehlen?
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Fehlermeldung beim Projekt öffnen
Hochi am 16.02.2017 um 09:04 Uhr (1)
Hallo Rob,das Bild wird leider nicht angezeigt. Daher:Bitte etwas mehr aus dem Informationssystem posten (eventuell markieren und kopieren oder als Datei speichern und dann die relevanten Zeilen kopieren.)Normalerweise steht dort nämlich woran es liegt.GrußHochi
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : Betriebsmittelplan
Hochi am 14.11.2019 um 11:21 Uhr (1)
Hallo Mario,hast Du Dir mal die EVU Richtlinien angesehen?Beantwortet die Tabelle in 6.1.2 eventuell Deine Frage?Die Sortierung hängt ab von der Norm und der Verwendung eines Art-Kennbuchstabens (Projekteinstellungen). Weiterhin muss unterscheiden werden ob es Betriebsmittelpläne mit oder ohne Innenschaltbild sind.Ein weiterer Spezialfall ist die Verwendung von KKS.Grob gesagt ist die Sortierung Ort, Typ, BTM.Aber darf ich Dir bitte noch einmal die EVU Richtlinien ans Herz legen? Dort sind auch weitere Hin ...
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : AWT Daten einlesen
Hochi am 24.03.2017 um 09:21 Uhr (1)
Hallo CAD2017,das Thema Schleifen in AWT ist etwas zu komplex um es hier zu behandeln. Dabei ist es wesentlich, in welchem Modus die AWT läuft.In Deinem Fall würde ich mal mit A&AKTBUF experimentieren.Zu Deinem Plan ein paar grundsätzliche Anmerkungen:1. In AWT gelingt es recht gut, den Inhalt des AWT-Buffers mit dem Inhalt von Plänen/Symbolen/Gerätn zu vergleichen.2. Ein Vergleich von zwei Tabellen oder Dateien ist komplex und nicht besonders schnell. (Laaangsam trifft es eher)3. Zum Einlesen von csv Date ...
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : .GER .SYM .BLA EVU Einlesen
Hochi am 14.10.2016 um 08:56 Uhr (1)
Hallo,ich würde ein leeres Projekt erstellen (Kopiervorlage, kopieren mit Vorlage) und dann einlesen. Namen sind Schall und Rauch ...Was man wissen muss: Standard oder EVU (oder sonst etwas), ...Wenn es ein komplettes Projekt ist, würde ich eher die Datenbanken (das komplette Projektverzeichnis) austauschen.Man kann (muss aber nicht) im Projekt Informationen aus dem Katalog verwenden. Diese fehlen in den RIS Dateien. Außerdem muss man dann auch selbst die Onlinebezüge herstellen.Viel Erfolg
|
| In das Form RUPLAN wechseln |
|
RUPLAN : -KL setzt sich auf sichtbar
Hochi am 08.03.2017 um 08:55 Uhr (1)
Also,AWT finden:Ein Blatt markieren, Auswertungen auswählen und anhand der Richtlinien durchhangeln bis die gewünschte Auswertung (Symboltausch) gefunden ist.Die Anzeige auf Details umstellen. Dann steht in einer Spalte der Name der Sammel-AWT (CHS_EVU)AWT ansehen:In der AWT-Bank (X00) im Adressfilter *CHS* eingeben und sich die AWTs ansehen. CHS50_CHSEVU (Symboltausch) klingt ganz gut. Mal editieren.Es gibt darin 2 Selectblöcke für die zu behandelnden Symbole.AWT ändern:Wenn das jetzt eine einmalige Aktio ...
|
| In das Form RUPLAN wechseln |