ELCAD : E/A-Symbole und Daten aus dem Tree
HRompel am 21.03.2012 um 10:39 Uhr (0)
Moin,ich habe immer wieder folgendes Problem:Ich hab E/A-Symbole im Stromlaufpaln, deren Adresse sich geändert hat.Jetzt gehe ich in den BMK-Editor-Tree pack die neue Adresse an und will sie auf dem E/A-Symbol ablegen.Leider geht das nicht. Auch eine Rücksetzen ändert nichts.Erst wenn ich Adresse von Hand lösche und das Symbol zurücksetze, kann ich die Daten aus dem Tree in Symbol ziehen.Kann man das aus dem Tree entnehmen nicht als Willentliche Aktion ansehen und damit egal was im Symbol steht überschreib ...
|
| In das Form ELCAD wechseln |
 |
ELCAD : BUG: E/A-Komponenten aus Tree auf Zeichnung
HRompel am 17.05.2016 um 11:17 Uhr (11)
Moin,wenn ich die Adressen aus dem Tree auf ein Symbol ziehe und das mit zwei Adressen nacheinander auf das gleiche Symbol mache(Umschalttaste drücken, um die vorhandenen Daten im Symbol zu überschreiben), dann verschwindet die erste (jetzt wieder freie) Adresse aus dem Tree und erscheint nicht wieder als freie Adresse passiert mit PEW200 und PEW202.Auch ein F5 usw. helfen nicht. Auch ein Neustart von Elcad bring keine Veränderung.Die Adresse verschwindet auch in der Zuordnungsliste Kann das jemand von ...
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Nachfrage: Länge der Translatetexte
HRompel am 04.10.2010 um 10:09 Uhr (0)
Hallo Pelle, Zitat:Original erstellt von Pelle Bootsmann:Hallo Heiko, das trifft nur zu, wenn bei der Revision das Übersetzen der Translatereferenzen [b]abgeschaltet ist.[/B]Da ich nicht neben jedem Konstrukteur stehen kann/will und auch nicht jeden Kunden beeinflussen kann, werde ich als Absolute Obergrenze hier 138 Zeichen festlegen.Wenn mehr Text benötigt wird, muß der halt in einen weiteren Text.Gruß Heiko
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : SPS Adresse im grossen Stil ändern
HRompel am 13.08.2009 um 08:52 Uhr (0)
Moin,gibt es einen Trick um in einem Elcad 7.5 Plan SPS-Andressen im großen Rahmen zu ändern, ohne jede Karte und jedes Byte von Hand anfassen zu müssen?Ich muß aus E 0.0 -- E E 100.0 usw machen.In der Zuli kann ich zwar die Texte editieren aber nicht die Adressen.MfGHeiko
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Unfertige Symbole via DataService
HRompel am 24.11.2010 um 09:29 Uhr (0)
Moin,ich habe via Data-Service das Symbol "SIE_S73-DI16_11" erhalten.Als ich dieses im Plan genutzt habe, mußte ich feststellen, das es wohl nicht ganz fertig ist.Die Symbolische Adresse und der Kommentar lagen neben dem Symbol.Ich kann mir nicht vorstellen, das so etwas gewünscht ist - oder?MfGHeiko
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : E/A-Symbole und Daten aus dem Tree
HRompel am 22.03.2012 um 08:15 Uhr (0)
Moin, Zitat:Original erstellt von SMAH:Hallo Heiko, versuch mal beim neuen Zuordenen die "Shift" Taste zu drücken(Nun sollte ein + Zeichen erscheinen). Somit kann nun die vorhandene Adresse ersetzt werden.Das mit dem Plus funktioniert bei Artikeldaten, aber nicht bei SPS-Adressen (zu mindest nicht bei mir).Gruß Heiko------------------www.rompelsoft.de - von mir programmierte ToolsSmilies für Forenbeiträge
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Wunsch ELCAD 7.8.x
HRompel am 10.05.2012 um 09:58 Uhr (0)
Hallo Pelle, Zitat:Original erstellt von Pelle Bootsmann:Hallo Heiko,unter E/A-Komponenten geht es. Tue es damit.Werde ich bei neuen Plänen in denen die SPS-Symbole die 12xxx-Codes enthalten machen.Für alte Pläne die ich revidieren muss, klappt das auf dem Weg leider nicht.Also, muss ich erst Adresse und Anschluss löschen und kann dann neu vergeben.MfGHeiko------------------www.rompelsoft.de - von mir programmierte ToolsSmilies für Forenbeiträge
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Wunsch ELCAD 7.8.x
HRompel am 10.05.2012 um 09:58 Uhr (0)
Hallo Pelle, Zitat:Original erstellt von Pelle Bootsmann:Hallo Heiko,unter E/A-Komponenten geht es. Tue es damit.Werde ich bei neuen Plänen in denen die SPS-Symbole die 12xxx-Codes enthalten machen.Für alte Pläne die ich revidieren muss, klappt das auf dem Weg leider nicht.Also, muss ich erst Adresse und Anschluss löschen und kann dann neu vergeben.MfGHeiko------------------www.rompelsoft.de - von mir programmierte ToolsSmilies für Forenbeiträge
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Wunsch ELCAD 7.8.x
HRompel am 10.05.2012 um 09:58 Uhr (0)
Hallo Pelle, Zitat:Original erstellt von Pelle Bootsmann:Hallo Heiko,unter E/A-Komponenten geht es. Tue es damit.Werde ich bei neuen Plänen in denen die SPS-Symbole die 12xxx-Codes enthalten machen.Für alte Pläne die ich revidieren muss, klappt das auf dem Weg leider nicht.Also, muss ich erst Adresse und Anschluss löschen und kann dann neu vergeben.MfGHeiko------------------www.rompelsoft.de - von mir programmierte ToolsSmilies für Forenbeiträge
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : SPS Adresse im grossen Stil ändern
HRompel am 13.08.2009 um 09:45 Uhr (0)
Hallo Jürgen,dazu müßten aber die Adressen in den Symbolen im Format E 1.0 stehen.Leider werden die aber zusammengesetzt.Es gibt ein Byte 1 und ein Bit .0 .1 .2 usw.Da die dann auch noch in Code 51 stehen, nützt es wenig nach einer 1 zusuchenund diese gegen eine 100 zu ersetzen.Damit habe ich mir die Antwort eigentlich selber gegeben MfGHeiko[Diese Nachricht wurde von HRompel am 13. Aug. 2009 editiert.]
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : Wunsch Elcad 7.7.x
HRompel am 23.03.2012 um 17:58 Uhr (0)
Hallo Pelle, Zitat:Original erstellt von Pelle Bootsmann:In der ReDa wird zwar die Adresse gespeichert, bei mehr als einer Seite findet mandann aber den eigentlichen Beitrag nur noch mühsam wieder.wie wäre es denn, wenn aucotec einen ReadOnly-Zugang zur ReDa für seine Nutzer bieten würde.Wir würden dann sehen was wir nicht mehr fragen müssen und zu bestimmten Problemen auch mitteilen, das wir z.B. auch das gleiche Problem auf anderen PCs haben.MfGHeiko------------------www.rompelsoft.de - von mir programmi ...
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : 7.11: SPS aus Tree in Zeichnung
HRompel am 28.07.2017 um 09:38 Uhr (5)
Moin,bei dem aktuellen Projekt wurde als erstes die Zuordnungsliste eingelesen/getippt.Wenn ich jetzt einen Anschluß aus dem Tree in ein platziertes Symbol ziehe, funktioniert alles wie gewollt.Jetzt habe ich eine Seite Fertig und kopiere die Seite (Automatisches Auswerten ist aus).Wenn ich jetzt ein eunes Bit aus dem Tree auf ein Symbol ziehe, in dem schon Daten enthalten sind,so werden zwar Adresse und Anschluß ersetzt, aber nicht der Kommentar (12213).Wie nötige ich Elcad 7.11 auch den Kommentar zu erse ...
|
| In das Form ELCAD wechseln |
|
ELCAD : BUG DeltaManager Zuordnungslisten
HRompel am 25.09.2012 um 09:54 Uhr (0)
Moin,ich habe in einem Projekt 3 Steuerungen die sich nur durch die Steuerungsnummer (1,2 und 3) und die Adressen (E 81/, E82/ und E83/) unterscheiden, die Kommentare sind gleich.Jetzt habe ich die erste Steuerung komplett fertig und habe die Zuli exportiert, in Excel die Adresse Geändert und in die Zuli der Steuerung 2 mittels DeltaManager eingelesen - alle ohne Probleme.Mach ich das gleich dann bei Steuerung 3, sind alle Kommentare leer.Ich habe dadraufhin alle Zulis gelöscht und bin bei Steuerung 3 ange ...
|
| In das Form ELCAD wechseln |