Ergebnisse 1 - 9, 9 Gesamtergebnisse mit Suchbegriffen ausgabe sec.

Direkter Link in ein Forum:

Plotter, Drucker u. Ausgabemedien

ELCAD : dwg-Ausgabe bei bedingter Zeilenschaltung
Re2003 am 10.01.2019 um 08:42 Uhr (1)
In unseren Symbolen benützen wir die bedingte Zeilenschaltung, um Textblöcke ohne Leerzeilen zu erstellen.Dabei entstehen Texte wie "=1EA01.B-XG3", d.h. mehrere hintereinander.Grafikanzeige, drucken und pdf-Ausgabe sind ok, aber bei der dxf/dwg-Ausgabe wird die Zeilenschaltung falsch berechnet. "" sollte nur eine einfache Zeilenschaltung erzeugen.Gibt es einen ini-Eintrag, der das Verhalten steuert oder wurde das Problem in einer neueren Version behoben?Getestet in den ELCAD-Versionen 7.7 und 7.12

In das Form ELCAD wechseln
ELCAD : externe Dokumente mit in PDF-Ausgabe
Re2003 am 20.07.2016 um 09:47 Uhr (1)
Hallo Rainer,damit externe Dokumente im Zeichnungsverzeichnis aufgeführt warden und die Lesezeichen in der pdf-Ausgabe erstellt warden legen wir diese als Leerblätter in ELCAD an (Blattnummer "*" für "alle" Blätter) und tauschen diese dann im pdf-exchange gegen die Originaldokumente aus.gruss, erich

In das Form ELCAD wechseln
ELCAD : Seltsamer Absturz 5.8.6
Re2003 am 08.01.2004 um 11:49 Uhr (0)
Hallo, wir hatten ähnliche Probleme. Diese sind immer dann aufgetreten, wenn wir als Ziel der pdf-Ausgabe (mit dem pdf-writer) ein anderes Laufwerk/Verzeichnis gewählt haben. Das Problem erkennt man daran, dass eine leere aucotec.ini in diesem Zielverzeichnis liegt, die dort nicht liegen sollte. Vermutlich gibts den crash dann, wenn ELCAD versucht diese beim Verlassen der Stapelbearbeitung zu öffnen. Seit wir die pdf s nur in das user-Vezeichnis schreiben, sind die Probleme nicht mehr aufgetreten. An ein ä ...

In das Form ELCAD wechseln
ELCAD : Klemmenplandaten in Excel exportieren
Re2003 am 21.10.2004 um 11:01 Uhr (0)
Hallo, am Bildschirm wird nur der externe Anschluss angezeigt aber wenn man die Ausgabe auf Platte speichert, ist auch der interne Anschluss vorhanden. Es fehlen aber die Ader- und Kabeldaten. Erich

In das Form ELCAD wechseln
ELCAD : dwg-Ausgabe bei bedingter Zeilenschaltung
Re2003 am 17.03.2021 um 09:27 Uhr (1)
Interessant, dass der Beitrag wieder aktuell wird.Generell sollte man für die dxf-/dwg-Ausgabe nicht mehr die ELCAD-Schriftarten verwenden. Wir benützen ISOCPEUR als Standard, auf Kundenwunsch auch ARIAL mit 85% Fontbreite. Damit wird auch ein anderes Problem behoben, dass Texte sporadisch verschoben sind. Außerdem ist es dann nicht mehr notwendig die ELCAD-shx auf jedem Rechner für Autocad zu installieren.Die Funktion von ist in der Online-Hilfe beschrieben:Symboltexte mit " " aufrückenWenn bei der Darste ...

In das Form ELCAD wechseln
ELCAD : 7.7.1: PDF-Dateinamen dynamisch zusammensetzen?
Re2003 am 27.11.2017 um 15:58 Uhr (1)
Hallo Uli,für solche Fälle benutze ich einen Export des ELCAD-Inhaltsverzeichnisses, um dann rename-Kommandos zu erzeugen die die Standard-Ausgabe von ELCAD in die gewünschten Dateinamen umbenennen. Damit ist jedes Feld aus dem Inhaltsverzeichnis verfügbar, außerdem kann man z.B. örtlich definierte PLäne (&ELx) anders als funktionale Pläne (&EFx) behandeln.Für das Ausführen des Umbenennens einfach das xls-Feld in eine bat-Datei kopieren und ausführen.Auf dem Bild ist ein Beispiel für einen komplexe Namensv ...

In das Form ELCAD wechseln
ELCAD : Stücklistenzeilen mit Menge = 0
Re2003 am 24.01.2017 um 09:14 Uhr (1)
Hallo Rolf,danke für den Hinweis. ELCAD Studio habe ich hier nicht und mit der Kommandosprache fehlt mir seit ELCAD 3.5.5 die Erfahrung. Mittlerweise habe ich es anhand des BMK-trees manuell kontrolliert, eine Arbeit die ich mir gerne erspart hätte.Ich fände es gut, wenn man beim Anlegen der Stückliste auswählen könnte, ob man wie bisher nur Geräte mit Menge 0 oder alle Einträge anlegen will. Die Filter auf 0 kann man auch bei Ausgabe der Liste machen, andererseits kann man nur das kontrollieren was auch i ...

In das Form ELCAD wechseln
ELCAD : externe Dokumente mit in PDF-Ausgabe
Re2003 am 20.07.2016 um 12:38 Uhr (1)
Hallo Rainer,das machen wir für die auftragsbezogene Dokumente, die man in "Schaltbücher" organisiert und nicht in ELCAD erstellt werden. Das sind z.B. phonix clipproject Pläne, Netzberechnungen, AutoCAD-Zeichungen, pdfs von Unterlieferanten. Diese werden nach IEC61355 und EN81346 klassifiziert und unterliegen dem Änderungsmanagement. Dafür sind die ELCAD-Leerblätter der Datenträger in dem Revisionen verwaltet werden. Die Zusammenführung muss dann bei jedem "offiziellen" Ausgabestand gemacht werden.Betrieb ...

In das Form ELCAD wechseln
ELCAD : DXF-Import
Re2003 am 24.05.2004 um 08:55 Uhr (0)
Hallo Erwin, du kannst den Eintrag DXF_LIN_BREITE_DEF in der konvert.cfg auf 0,25 setzen. Alternativ dazu habe ich auch manchmal das Symbol als ascii ausgegeben und dann alle Linien durch Texttausch auf S=2 gesetzt. Du kannst aber auch in Autocad Dein Formblatt in die ELCAD Standard Layer-Struktur (erzeugt durch eine dxf-Ausgabe aus ELCAD) reinsetzen und entsprechend nachbearbeiten. Vorteil ist dann auch noch, dass man die Größe anpassen kann (manche Autocad-Pläne haben ziehmliche Übergrößen wg. Modellbe ...