EPLAN Electric P8 : Sortierung Abbruchstellen
CAE Consulting am 30.10.2013 um 15:51 Uhr (15)
Hallo!Wenn du in de Projekteigenschafen im Tab Struktur bei den Abbruchstellen z.B. "Anlage" (siehe Bild) eingestellt hast musst du wenn du z.B. von =10 auf =105 springen willst der Abbruchstelle auf =10 die Anlagennummer =105 geben (oder umgekehrt) damit sie die selbe Struktur und das selbe BMK haben.Du kannst allerdings auch die Struktureinstellung ändern. Wen du sie z.B. auf Gesamtnummerierung stellst wird den Abbruchstellen keine Struktur mehr zugewiesen und sie sind nur noch vom BMK abhängig. -------- ...
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Strukturbezeichnungen beibehalten
CAE Consulting am 05.11.2013 um 21:30 Uhr (1)
Hallo!Wenn bei der Erstellung des neuen Projekts bei "Projekteigenschaften Struktur" die selben Einstellungen gemacht werden wie beim alten Projekt, müssten bei der Übernahme der Seiten alle Bezeichnungen übernommen werden.Die Strukturbeschreibungen können einfach kopiert werden.------------------LGAndreasCAE Consulting GmbHEisenstraße 754462 Reichramingwww.cae-consulting.at