Christof G am 25.01.2007 um 18:43 Uhr (0)
Hallo SusiIch habe mir Dein Formular angeschaut und für mich auch ein bißchen herumgebastelt, damit ich was dazu lerne Hinweise: Parameter Seiteneigenschaft "Dynamische Zeilenanpassung" hat bei mir nicht funktioniert- "Zeilenhöhe dynamisch anzeigen" aber schon. Habe noch zusätzlich die einzelnen Linien (Umrahmung) für eine Zeile durch Rechtecke ersetzt.Zur Info: Waagrecht hast du die Linien zw. den Texten "Zielbezeichnung nach" als Polylinie gezeichnet.Was mir noch nicht funktioniert ist, dass interne Kab ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabeldefinition erkennt Ader/Draht nicht
Christof G am 10.05.2017 um 09:53 Uhr (1)
Ein möglicher Trick zur Fehlersuche:erst mal alles weg machen bis auf den Umrichter und den Motor.Dann das Kabel auf die Verbindung legen und schauen, obs klappt.Wenn ja, der Reihe nach die anderen Sachen wie Klemmen, Schirm, Definitionspunkte wieder auf die Verbindung schieben, bis der Fehler wieder auftaucht. So sollte die Ursache des Fehlers leicht einzugrenzen sein.Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelübersicht Quelle und Ziel
Christof G am 22.01.2020 um 15:37 Uhr (1)
Servus Croonain und Danke für Deine Bemühungen!Leider sind bei mir die Kabel nicht so verlegt, dass alle Kabel eine Einbauortes auch dieselben Quellen- und Zielorte haben...Kabel BMK Quelle Ziel=xy+Kabel-W1 =xy+E01-X1 =xy+K01-X1=xy+Kabel-W2 =xy+E01-X1 =xy+Motor-M1=xy+Kabel-W3 =xy+K01-X1 =xy+Sensor-B1usw.Jetzt hätte ich gerne eine Liste in der sortiert irgendwo ein paar Zeilen auftauchen, die mir zeigen welche Kabel z.B. +K01 als Quelle oder Ziel haben..sortiert:+K01 =xy+Kabel-W1+K01 =xy+Kabel-W3Mit die ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : P8 2.6HF2: Kabel zwischen zwei Anlagen
Christof G am 09.05.2017 um 08:48 Uhr (1)
Guten Morgen.Man könnte doch statt vielen Abbruchstellen auch die Stranganschlüsse nützen. Man hat dann nur eine Abbruchstelle, die könnte die Information des Kabel-BMK transportieren und die einzelnen Stranganschlüsse nennst Du wie die Adernummer. Von mir aus noch ne Grafiklinie hin, damit es aussieht wie ein Kabel...Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Grundsätzliche Kabeldefinition
Christof G am 11.09.2018 um 10:18 Uhr (1)
Servus,natürlich muss jedes Betriebsmittel beschriftet werden. Das steht ausser Frage Wir beschriften nicht mit Klebeetikett beim Kabel, sonder mit Schild, welches dann noch in eine Tülle beim Kabel geschoben wird. Somit kann ich im Störungsfall die alte Beschriftung beim neuen Kabel wieder verwenden.Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel Funktionsschablone
Christof G am 14.11.2017 um 10:37 Uhr (1)
Das kannst Du leider nicht verhindern...Es ist nun mal 1 Stück Kabel mit Teilmenge xy MeterGruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelübersicht Quelle und Ziel
Christof G am 16.01.2020 um 16:19 Uhr (1)
Servus,folgende Anordnung:Ein Kabel -W1 befindet sich im Einbauort +OrtKabel.Die Quelle des Kabels befindet sich im Schrank +Schrank und das Ziel ist ein Klemmkasten +Kasten. Das nächste Kabel geht von diesem +Kasten zum nächsten +Kasten2. usw. usw.Gibt es eine Möglichkeit z.B. eine Kabelübersicht zu erstellen, in der sortiert für den Einbauort +Kasten sämtliche Kabel erscheinen, die dort Quelle oder Ziel haben?Ich möchte der Werkstatt eine Übersicht reichen, nach der Klemmkästen mit nötigen Verschraubunge ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel über 2 Seiten
Christof G am 05.07.2017 um 12:24 Uhr (1)
Machmal auf der anderen Seite des Stranges zum Test eine Klemmreihe hin. Dann hast du die Verbindung sauber abgeschlossen.Dann noch Verbindungen aktualisieren und das Kabel sollte ok sein.Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel Funktionsschablone
Christof G am 14.11.2017 um 09:26 Uhr (1)
Guten Morgen,die Länge des Kabels wird nicht mit der Stückzahl angegeben.Im Register Kabel gibt es ein Feld für die Länge undbeim Artikel kann in den Artikelreferenzdaten die Teilmenge eingegeben werden.Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Sensoren mit fest angeschlossener Leitung
Christof G am 02.11.2011 um 09:07 Uhr (0)
Wir hinterlegen bei der Sensor-Schablone die Farben des Kabelendes.Das Kabel bekommt eine eigene BMK ohne Artikel und Funktionsschablone. Die Ader-Farben werden dann aus der Info die der Sensor mitbringt manuell ans Kabel übertragen.Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Artikelsummenstückliste Summierte Kabellängen
Christof G am 28.05.2009 um 09:38 Uhr (0)
Guten Morgen!@Bernd, doeppi: Danke aber das nutzt NUR für Kabel was.Anbei das Schema. Das macht zu 99% genau das, was ich brauche.- Mit ner kleinen Ausnahme: Nämlich überall wo ich keine ganzzahlige Stückzahl planen kann. Das sind ja nicht nur Kabel, sondern auch andere Artikel wie Kanäle, Schienen,....Weil ich ein fauler Hund bin , möchte ich nicht mehrere Listen generieren müssen (z.B. eine für alle Geräte und eine für Kabel, etc.). Ein Knopfdruck - eine Liste - alles drin. Geht das? In z.B. Eplan5 ko ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelübersicht
Christof G am 26.04.2016 um 10:54 Uhr (1)
Hi PEZAG,wir geben dem Kabel genau aus diesem Grund das Ortskennzeichen der Quelle des Kabels. (Schaltschrank, Klemmkasten,..)Leider habe ich es nicht über Auswertungen hinbekommen, dass das Kabel in 2 Übersichtsseiten vorkommt. Nämlich bei der Quelle (Schrank) und beim Ziel (Klemmkasten).Gruß Christof------------------alles wird gut!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Klemmenplan Kürzungsregeln
Christof G am 22.11.2018 um 17:12 Uhr (15)
nAbend kann mir mal jemand diese Kürzungsregeln erklären?Der rote Text ist das vollständige BMK.Es ist ein dynamisches Formular.Warum kürz Eplan den kompletten Funktionsaspekt beim Kabel links oben?Da auf der Seite nur =KU steht hätte ich jetzt erwartet, dass das Kabel mindestens mit =.26-1WM1 ausgegeben wird...schönen FeierabendChristof------------------alles wird gut!
|