CATIA V5 Infrastruktur

EPLAN Electric P8 : BMK im Strukturkasten
MarcCore am 26.04.2023 um 10:59 Uhr (1)
Hallo Kollegen, ich habe eine Frage zur teilweisen BMK Übernahme im einem Strukturkasten.Meine Struktur ist so aufgebaut.Seitenbeschreibung =X1.99+1000Strukturkasten =.99+1000 (Übernahme von Anlagenstruktur)Im Strukturkasten sind Klemmen, die die komplette Struktur übernehmen sollen außen die Funktion .99.Also die Klemme sollen =X1.07+1000 heißen.Der Hintergrund:Ich möchte die Struktur Z.B. Kopieren nach =Y1.99+1000 und möchte nich von Hand jeden Strukturkasten anpassen,Sondern er soll die Struktur überneh ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Auswertung Klemmenplan
MarcCore am 24.01.2014 um 12:56 Uhr (15)
Hallo Leute,ich bin noch ganz frisch ich der Eplan Thematik.Und soll jetzt einige Projekte von 5.70 auf P8 konvertieren.Das klappt auch alles ganz gut.So jetzt habe ich mal eine Frage:1.Ich möchte meinen Klemmenplan erstellen über eine Auswertung, das klappt aucvh alles.Nur kann ich mit jetzt aussuchen wie die Seiten heißen (Manuelle Seitenbeschreibung / Automatische Seitenbeschreibung )2. Auswertung des InhaltsverzeichnisWenn ich das IV auswerte aktualliersiert es sich automatisch. Wo kann ich das daaktiv ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Auswertung Klemmenplan
MarcCore am 27.01.2014 um 07:04 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von MarcCore:Hallo Leute,ich bin noch ganz frisch ich der Eplan Thematik.Und soll jetzt einige Projekte von 5.70 auf P8 konvertieren.Das klappt auch alles ganz gut.So jetzt habe ich mal eine Frage:1.Ich möchte meinen Klemmenplan erstellen über eine Auswertung, das klappt aucvh alles.Nur kann ich mit jetzt aussuchen wie die Seiten heißen (Manuelle Seitenbeschreibung / Automatische Seitenbeschreibung )2. Auswertung des InhaltsverzeichnisWenn ich das IV auswerte aktualliersiert es sich ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Kabel BMK
MarcCore am 30.08.2016 um 07:26 Uhr (1)
Hallo Leute,mal eine Frage an euch.Wie benennt Ihr eine Kabel?Und in welcher Ebene würdet Ihr ein Kabel ansetzten wenn es einmal im Schaltschrank verläuft.Und in welcher Ebene würdet Ihr es setzten wenn es von Hauptschaltschrank zu einem Klemmkasten geht.Ich habe mal ein Bild angehängt und das zu verdeutlichen.Mein Problem:Ich würde gerne Kabel die Von Schrank zu Kasten gehen gerne übergeordnet definieren. Aber meine Struktur (=ET+ESS-W1) gibt das leider nicht her.Was sagt Ihr dazu?

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : BMK bei Fluid und Elektro
MarcCore am 13.02.2017 um 07:12 Uhr (1)
Guten Morgen,danke. Also das habe ich schon gemacht.Wir haben zusammen mit der XML herum gespielt. Das klappt auch ganz gut. Es geht mir eher darum wie eine Stückliste mit Elektrotechnik, Hydraulik und Pneumatik bei euch aussieht.Als PDF in der Auswertung kann ich das zu 100% selber bestimmen.Wie sieht eure Eplan Struktur aus ?

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Anschlussbeschreibung über Blockeigenschaften anzeigen
MarcCore am 17.01.2018 um 15:01 Uhr (1)
Hallo Leute,ich hab mal eine Frage:Ich möchte gerne, wie die Eigenschaft Gegenziel im Querverweis24351, über die Blockeigenschaften anzeigen lassen.Das ganze hat den Grund, das ich das Anzeigeformat, der Blockeigenschaften selber bestimmen kann.Die Eigenschaft "Gegenziel" zeigt mit die komplette Struktur an, die mir zu lang ist.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Blockeigenschaften von Nebenfunktion anzeigen
MarcCore am 12.02.2020 um 07:43 Uhr (1)
Hallo leider hat das nicht funktioniert.Ich habe dir mal eine grobe Struktur gezeichnet was ich erreichen möchte.Danke

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Kabelname von Einpoliger Darstellung anzeigen
MarcCore am 19.11.2021 um 10:54 Uhr (1)
Hallo wo du mir schon so gut geholfen hast,ich habe noch eine Frage.Ich möchte wieder das gleiche Anzeigen, aber jetzt habe ich eine andere Struktur. Übersicht Bild1:=20.14+1001-KF002-IM-BA-X1.P1Einpolig Bild2:=20.14+1001-KF002-IM-BA-X1.P1Ich habe es schon probiert, aber egal was es funktioniert nicht.Danke

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Kabelname von Einpoliger Darstellung anzeigen
MarcCore am 19.11.2021 um 11:16 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von MarcCore:Hallo wo du mir schon so gut geholfen hast,ich habe noch eine Frage.Ich möchte wieder das gleiche Anzeigen, aber jetzt habe ich eine andere Struktur. Übersicht Bild1:=20.14+1001-KF002-IM-BA-X1.P1Einpolig Bild2:=20.14+1001-KF002-IM-BA-X1.P1Ich habe es schon probiert, aber egal was es funktioniert nicht.DankeIch habe das Problem gelöst. :-)

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Struktur im Strukturkasten ignorieren
MarcCore am 22.11.2021 um 14:50 Uhr (1)
Hallo Kollegen,gibt es die Möglichkeit innerhalb eines Strukturkastens, einem Gerätekasten die Struktur der Seite automatisch zu zu weisen? Als Beispiel:Der Strukturkasten =A10.50+2000Die Seite / Der Gerätekasten=A20.50+2000Der Gerätekasten ist innerhalb der Strukturkastens platziert soll aber die Struktur der Seite übernehmen.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Struktur im Strukturkasten ignorieren
MarcCore am 22.11.2021 um 16:00 Uhr (1)
Ich habe jetzt den Strukturkasten unsichtbar gemacht und Bereich mit einem Grafik Rechteckt gemacht.Das passt jetzt.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Potentialdefintion Benennung
MarcCore am 05.08.2022 um 10:33 Uhr (1)
Hallo Kollegen,ich habe mal wieder eine Frage.Meine Anlage ist auf verschieden Teile aufgeteilt=A=Busw.Die Anlagenteile(Sie sind immer gleich) wiederholen sich, damit kann ich die Anlage Modular erweitern.=A=B=C=DJetzt habe ich Potential Definitionen platziert für =A.Ich habe den Signalnamen =A-V+.01 z.B. genannt.Das Problem, die Pot.Def. übernehmen nicht die BMK Struktur.Wenn ich nun =A auf =B kopiere, heißen die immer noch =A-V+.01Gibt es da einen andere Vorgehensweise?DankeMarco

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Potentialdefintion Benennung
MarcCore am 05.08.2022 um 11:07 Uhr (1)
Also meine Abbruchstellen sind in der Struktur mit Anlage und Einbauort definiert.Ich wüsset nicht was die Abbruchstelle mit der Benennung der Potentialdefinition zu tun hat?Mir geht es hier um einen Vererbung der Struktur =Anlage+Ort-Potentialdef., bei der Benennung der Potentialdefinition.Was bei allen anderen Betriebsmitteln über die Eigenschaft/Struktur eingestellt ist.Leider übernimmt die Potetialdef. das nicht. Und in der Eigenschaft/Struktur ist dazu nichts zu finden.