EPLAN Electric P8 : SPS Adressierung, nicht belegte I/Os?
RET-DWR am 13.02.2013 um 16:16 Uhr (0)
Schönen Abend zusammen.Und stetig quält die SPS Adressierung Ich habe eine Karte (Siemens ET 200SP 6ES7134-6HD00-0BA1) welche folgende Eigenschaften hat:4 Eingänge, wählbar jeweils:Klemmen 1-8 SpannungseingangKlemmen 9-16 StromeingangMakrotechnisch gelöst, nur bei der Adressierung haperts.Die Karte hat nur vier Eingänge. (PEW0-PEW3)In der Übersicht habe ich die nicht benutzten Klemmen nun als Darstellungsart "Grafisch" deklariert.Wenn ich die Karte aber im SPS Navigator markiere und adressiere so werden 8 ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : SPS Navigator: kanalorientierte Darstellung
RET-DWR am 03.12.2020 um 07:58 Uhr (1)
Guten Morgen Jonas.Wir hatten dasselbe mit der Karte.Bei uns ist es ebenfalls erst auf den Radar gekommen als der Programmierer entsprechend intervenierte.Wir haben die Kanäle Siemens entsprechend CH0 - CH8 vergeben. Dazu gehören dann jeweils die Speisung (AV+) und der Eingang (DI).Für die Zusammengehörigkeit der Kanäle haben wir auf der SPS Übersicht die Karte mit einem Infotext versehen.Was ich aber auch schon gemacht habe ist mit Platzhalterobjekten die Kanäle und Anschlüsse entsprechend angepasst.Du kö ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln

WAGO_IO-System.zip
EPLAN Electric P8 : SPS Adressierung mit WAGO IO System 750
RET-DWR am 20.06.2012 um 09:02 Uhr (0)
Hallo Nairolf.Dein Vorschlag hat geklappt.Im SPS Navigator habe ich bei allen Karten die "Startadresse der SPS-Karte 20419 auf 0 gesetzt.Beigelegt die das eingestellte SPS-Format. Vielleicht hilft dies auch noch andern.Gruss Domi

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : SPS Adressierung, nicht belegte I/Os?
RET-DWR am 14.02.2013 um 09:20 Uhr (0)
Guten Morgen AndyDanke für deine Antwort.Ich adressiere die Karten bereits über den Navigator wie in Bernds Bildern.Da bei der Karte wahlweise die ersten oder die zweiten 4 Eingänge adressiert werden, in der Funktionsschablone aber immer alle 8 vorhanden sind bekomme ich immer 8 Adressen anstatt 4.Gruss Domi

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : SPS Navigator: kanalorientierte Darstellung
RET-DWR am 03.12.2020 um 14:26 Uhr (1)
Hallo Jonas.Das mit dem Softwarewunsch wird so sein wie du schreibst Aber ein anderer Denkansatz:Aus der 8-kanaligen Karte wird dann ja eigentlich eine 4-kanalige Karte (mit je zwei Eingängen).Somit könntest du auch 0A und 0B für den ersten Kanal (0+4) verwenden. Als Möglichkeit mit einem Platzhalterobjekt welches ein Dropdown öffnet für die 4 Zweiergruppen und dir die Kanäle dann entsprechend bezeichnet. Das würde gehen wenn du einfach beim Artikel den Kanal leer lässt und nur übers Makro mit Platzhalter ...