EPLAN Electric P8 : Eplan 2.5 Makros platzieren
dmellenthin am 22.01.2016 um 08:28 Uhr (1)
Ja, das Fenster öffnet sich.Habe auch alle 3 Varianten ausprobiert.Nummerieren: =TEST+TEST-?KF01Beibehalten: =TEST+TEST-KF99Nummerieren mit Merker "?": =TEST+TEST-?KF01Also die Strukturen werden auch dem Makro übernommen, auch wenn das Bauteil im Navigator =SPS+KASTEN1-KF02 hat.Jetzt wo ich im Makro kein BMK eingetragen habe, kommt der Einfügemodus gar nicht und es wird direkt das BMK inklusive richtiger Struktur aus dem Navigator genommen. Ich frage mich gerade ob das tatsächlich vo ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Eplan 2.5 Makros platzieren
dmellenthin am 22.01.2016 um 08:03 Uhr (1)
Danke für den Tipp, da habe ich noch gar nicht geschaut. Sieht aber ganz normal aus. (siehe Anhang) Ich habe gerade eben nach dem ersten Kaffee noch eine andere Idee gehabt:Ich habe im Makroprojekt das BMK am Kasten leer gelassen und das Makro neu erstellt. Jetzt benutzt Eplan die korrekte Bezeichnung, welche ich aus dem Navigator ziehe. Ansonsten platziert Eplan immer die Bezeichnung, die auch im Makro hinterlegt ist.Habe das gerade ausprobiert: Wenn im Makro das BMK steht: =TEST+TEST-KF99 dann wird das a ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Neue Seite wird übersprungen
dmellenthin am 08.12.2015 um 10:06 Uhr (1)
Solch ein Phänomen hatte ich auch mal. Da musste ich im Seiten-Navigator wie folgt vorgehen:"Seitennavi - Listendarstellung wählen - RMT - Manuelle Sortierung - RMT - Standardsortierung"ich ahbe daraufhin in den Projekteinstellung "Verwaltung Seiten" den Harken bei "Manuelle Seitensortierung" herausgenommen.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Schaltplan nach Orten ausdrucken
dmellenthin am 23.12.2015 um 08:00 Uhr (1)
Guten Tag!Ich habe bei unseren Anlagen diverse Orte (+) in Form von Kästen mit dezentraler Peripherie (Siemens ET200S).Von diesen Kästen sind immer so ca. 40 Stück an unserer Anlage verteilt. Da in einem Kasten auch Ein-/Ausgänge aus verschiedenen Anlagen (=) zu finden sind, ist es für den Elektriker unübersichtlich sich die Schaltplanseiten rauszusuchen und hin- un her zu blättern (Pläne sind teilweise über 3000 Seiten groß und erstrecken sich über mehrere Ordner), auch wenn ich schon eine SPS-Karten-Über ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan 2.5 Makros platzieren
dmellenthin am 21.01.2016 um 15:49 Uhr (1)
Moin Moin!Ich mache gerade mein erstes Projekt mit der Version 2.5 und da ist mir gerade ein komisches neues Feature aufgefallen.Ich plane die SPS-Karten ein einem Eigenen Anlagenkennzeichen mit Spannungsversorgung & Übersicht + Aufbau. die EA´s werden dann aber in den jeweiligen anlagen platziert.Erstmal war mir bei der Version 2.5 aufgefallen, dass das Kontextmenü "Makro platzieren" verschwunden ist. Dafür kann man nun einfach das Bauteil aus z.B. dem Navigator ziehen und hat dann das Makro an der Maus. ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |