EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 14.01.2013 um 18:57 Uhr (1)
Hallo,ich nutze die Möglichkeit, meine Dokumentation nach DIN EN 61355 zu strukturieren schon einige Jahre und habe damit sehr positive Erfahrungen gesammelt.Im Anhang mal ein Screenshot einer Projektstruktur (zusätzlich nutze ich noch die Benutzerdefinierte Struktur #).Das andere Bild zeigt die hierfür notwendigen Einstellungen bei Projektverwaltung - Seitenstruktur.Du siehst, die Dokumentenart ist eine eigene (bei mir übergeordnete) Struktur, welche das Vorzeichen & erhält.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 15.01.2013 um 13:34 Uhr (1)
Richtig!mit folgender Einschränkung:man kann unter Projektverwaltung - Struktur - Seitenstruktur noch die Kennzeichenreihenfolge einstellen(bei einem neuen Projekt bzw. bei einem Projekt ohne Seiten).
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 22.01.2013 um 15:02 Uhr (1)
@Manfred:Stimme dir voll zu.Genau mit dieser Struktur arbeite ich auch. s. Screenshot ganz oben.Das mit der Strukturkennzeichenbeschreibung im Normblattt / Auswertungsseiten ist ne feine Sache.@UVmen:Die Ortskennzeichen +F01..+F0n bezeichnen die unterschiedlichen Einbauorte. In diesem Fall unterschiedliche Felder einer Schaltanlage, welche natürlich auch eine unterschiedliche Funktion haben können. Ich denke +F01 ist eine Abk. für +Feld 01.In deinem Fall (Screenshot) nehme ich aber an, dass du das Ortskenn ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 22.01.2013 um 16:59 Uhr (1)
Von einer anderen Nutzung der Kennzeichen=Anlage für die Funktion bzw.+Einbauort für den Einbauortwürde ich generell absehen.Das mag zwar bei euren Anlagen sinnvoll sein, jeder der diese System aber nicht kennt, wird damit Probleme haben.Zur Unterteilung mit dem Punkt:Beim Anlagenkennzeichen kann man damit beispielsweise Funktionsgruppen abgrenzen.=A1 Allgemeinteil Elektrik=A1.A1 - Einspeisung=A1.B1 - Schaltschrankbeleuchtung=A1.C1 - Klimatisierung=A1.D1 - Steuerspannung 24V DC=A1.E1 - SPS (Zentralgerät)=A ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 15.01.2013 um 13:54 Uhr (1)
Seitenstruktur kann auch nachträglich noch geändert werden:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005375.shtml#000006
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : PDF-Ausgabe nach Einbauorten
ms25 am 18.11.2011 um 13:44 Uhr (0)
Hallo,ich habe ein Projekt nach Anlage / Einbauort erstellt.Struktur: =A1+E1Für den Schaltschrankbauer würde ich nun gerne einzelne PDFs erzeugen, in dem alle Seiten in denen EIN bestimmter Einbauort enthalten ist ausgegeben werden.Das klappt prizipiell mit einem Filter im Seitennavigator nach Einbauort.Aber: Wenn ich jetzt eine Seite =A1+E2 habe, in der ein anderer Ort dargestellt ist, z.B. +P1, dann taucht diese Seite nicht auf, wenn ich nach "+P1" filtere.Anwendungsbeispiel:im Feld +E1 sitzt die SPS, im ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Aufnahme von Bestandsplänen in Eplan-Projekt
ms25 am 02.11.2012 um 12:42 Uhr (0)
Hallo,zur Abwechslung mal hier keine Frage, sondern ein Tipp:In der Eplan-Version 2.2 ist ein nette Feature hinzugekommen.Es gibt die neue Ebene"Eplan705 - Grafik als Hintergrundbild"Diese Ebene erlaubt es, ein eingefügtes Bild bzw. DXF komplett in den Hintergrund zu setzen, so dass es nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden kann.Ich mache mir diese Funktion zu nutze, um bei Anlagenmodernisierungen Bestands-Papierpläne mit ins Eplan-Projekt zu übernehmen und gegebenenfalls zu revidieren.Im Anhang mal ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 15.01.2013 um 12:41 Uhr (1)
Eine 81355 gibt es nicht. Ich wüsste auch nichts das dahingehend etwas in Planung wäre.BTW: Die DIN EN 61355-1 ist auch in die VDE aufgenommen worden als DIN VDE 0040-3.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 25.01.2013 um 14:01 Uhr (1)
Sorry für den barschen Kommentar der jetzt folgt:Was ihr hier mit dem Ortskennzeichen veranstaltet ist schlichtweg falsch.Warum tauscht ihr nicht das Ortskennzeichen gegen ein Anlagenkennzeichen (eventuell auch mit Punkt-Unterteilung) aus?Aus Sicht eines Kunden / Instandhalters würdet ihr von mir für solch eine Anlage von mir niemals eine Abnahme bekommen.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 15.01.2013 um 11:47 Uhr (1)
Hallo zusammen,vorab mal:Ich arbeite zu 98% auch "nur" mit der Anlagen/Ortskennzeichnung.Wobei in meinen Projekten (größere Anlagen) die Anzahl häufig die 100 überschreitet.Die zusätzliche Unterteilung in "Dokumentenart" bietet folgende Vorteile:- Für die unterschiedlichen Hilfs-Dokumente (Aufbaupläne, Klemmenpläne, Deckblatt..) müssen keine Pseudo-AKZ/OKZ (=KLP, +Aufbau, +Doku...) vergeben werden. Die 61355 gibt hierfür eindeutige Bezeichnungen her.- Auswertungen wie Klemmenpläne könnnen die gleiche AKZ/O ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
ms25 am 15.01.2013 um 13:38 Uhr (1)
Nachtrag:@UVmen:Dein "Test"-Projekt sieht doch gut aus.Bitte beim herumspielen mit den Struktureigenschaften immer ein neues Schema anlegen, nicht das vorhandene abändern.Es kann nämlich u.U. auch woanders verwendet werden.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : ´Druckreihenfolge falsch sortiert
ms25 am 11.02.2013 um 15:43 Uhr (1)
Habe das gleiche Problem auch. Ich vermute, seit ich zusätzlich zu Anlage und Ort die "Benutzerdefinierte Struktur" nutze.Habe mich mittlerweile aber damit abgefunden.. ;-)
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Abbruchstellen Einstellungen
ms25 am 29.01.2014 um 14:34 Uhr (1)
Hast du mal versucht, in der Projekteigenschaften-Struktur-Abbruchstellen die # auf identifizierend zu stellen?
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |