EPLAN Electric P8 : Klemmenpläne aus anderer Struktur
susi 7 am 03.09.2008 um 11:44 Uhr (0)
Hi,mit der Seitennummerierungsart bekommst Du keine Klemmenpläne hin die =Anlage+Ort/Seite strukturiert sind.Deine Klemmen selber tragen jedoch das Ortskennzeichen, daher kannst Du die Auswertung in eine bestimmte Anlage z.B. =KLP ausgeben und bei der Ausgabe nach Einbauorten sortieren lassen------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seite nach Anlage nummerieren
susi 7 am 23.04.2012 um 12:32 Uhr (0)
Hallo,du müsstest in den Projekteigenschaften - Struktur - Seitenstruktur den Einbauort nicht identifizierend sondern beschreibend angeben.Die Seitenstruktur läßt sich nur in einem leeren Projekt ändern, also das Projekt kopieren NUR KOPFDATEN die Seitenstruktur ändern und die Seiten rüberkopieren------------------Gruss Susi*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Dokumentation mit Eplan, Fremddokumente
susi 7 am 14.08.2006 um 12:03 Uhr (0)
Hallo Erich,da dass was Du da vorhast anscheinend nicht an der DIN orientiert sein muss würde ich Dir empfehlen, ein eindeutige Struktur darein zu bringen, und die hast Du ja schon im Ansatz.Wichtig ist dass Deine Kunden die Struktur akzepieren.Kriegst Du von Ihnen keine Vorgabe mache es so dass jeder externe ohne Probleme das System erkennen kann, und Eure leute gut und schnell damit arbeiten können............------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenpläne aus anderer Struktur
susi 7 am 03.09.2008 um 12:08 Uhr (0)
Deine Seitennummerierungsart ist Anlage und beschreibender Ort, daher geht das nicht!Die Seitennummerierungsart läßt sich im nachhinein nicht mehr ändern, Du kannst höchstens ein neues Projekt anlegen mit der Seitennummerierungsart Anlage und Einbauort und die Seiten rüberkopieren------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenpläne aus anderer Struktur
susi 7 am 03.09.2008 um 10:57 Uhr (0)
Hallo nochmal,wie ist denn Deine Seitennummerierungsart, und wie die für Klemmleisten ( siehe Projekteigenschaften )------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenpläne aus anderer Struktur
susi 7 am 03.09.2008 um 13:12 Uhr (0)
Hi,deine Seitennummerierungsart ist lt. 1. Bild Anlage und beschr. Einbauort, demnach dürfte das == und das * ausgegraut sein im nächsten Bild.Vielleicht hast Du das Schema Anlage und beschreibenden Einbort verändert macht man nicht !!!Dass == kannst Du in den Einstellungen für Auswertungen ( Seitensortierung )leider nicht mit dem Einbauort kombinieren. ------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 03. Sep. 2008 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenpläne aus anderer Struktur
susi 7 am 03.09.2008 um 11:24 Uhr (0)
Hi,ab der Version 1.9 gibt es im Menüpunkt "Projekt" die "Eigenschaften" und dort gibt es dann eine Registerkarte Struktur------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Anlage-Ort Struktur anwenden
susi 7 am 02.12.2008 um 10:39 Uhr (0)
Hallo Anni1,das ist alles sowas von individuell...ich persönlich würde wie folgt vorgehen:Gebäude/Raum wäre für mich der Aufstellungsort ++die Verteilung wäre der Einbauort +die Lüftungsgruppe wäre meine Anlage =und sollte es hier noch Oberbegriffe geben wie z.B. Klimatisierung, Beleuchtung usw. wäre das meine Funktionale Zuordnung ==was dann zur nächsten Frage führt, was soll identifizierend und was nur beschreibend sein ???alles sehr sehr individuell.....------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Anlage-Ort Struktur anwenden
susi 7 am 03.12.2008 um 12:05 Uhr (0)
Hallo Anni,Das BMK ist kein Problem, dass kannst Du in den Projekteigenschaften unter der Registerkarte Struktur so anlegenMSR: das sollte über Blockeigenschaften schon gehen, oder über einen API-Script, womit ich mich aber nicht nennenswert auskenneBlockeigenschaft:Man könnte die fehlenden Informationen wie Apparat in ein Zusatzfeld hinterlegen und dann über die Blockeigenschaften die Daten zu einem Datensatz zusammenfassen------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Ortskasten
susi 7 am 05.06.2009 um 10:06 Uhr (0)
Hallo Marion,das ist eine Einstellung, schau mal in den Projekteigenschaften auf der Registerkarte Struktur unter WEITERE------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Normblatt: letzte Seite
susi 7 am 19.03.2010 um 12:10 Uhr (0)
Hallo Schlude,es gibt, es gibt ne Seiteneigenschaft "Höchste Seitenzahl bezüglich Struktur" 11034 - ist Dir damit geholfen ?------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Fehler 011003
susi 7 am 23.11.2010 um 16:21 Uhr (0)
Hallo,hast Du die Verbindungen mal aktualisiert, oder das Projekt mal reorganisiert ?Du hast nicht zufällig zuvor an der Sortierkennung Deiner abbruchstellen rumgebastelt ?Oder in den Projekteigenschaften an der Struktur für abbruchstellen ?------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 23. Nov. 2010 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : DIN 81346 Produktaspekt in der Praxis
susi 7 am 09.09.2011 um 15:45 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von eumel23: ich hatte mal einen ähnlichen Fall, wo das so realisiert werden sollte. Unser Kunde ließ sich verbal erst nicht davon abbringen. Da habe ich ihm eine Zeichnung (ein Antrieb) fertig gemacht und nochmal gefragt ob es wirklich so werden soll. Danach waren wir wieder ganz schnell bei einer Kennzeichnung nach Anlage und Ort weil er erkannt hat, das das viel übersichtlicher ist.EPLAN (die anderen glaube ich auch nicht) ist zur Zeit nicht in der Lage, den Produktaspekt sinn ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |