EPLAN Electric P8 : Kabelquerschnitte
wchallepa am 26.10.2017 um 21:20 Uhr (1)
Hallo ihr.Das Bild von ME1 mit den Stromschienen. Dazu habe ich mal eine Frage. Und zwar wo steht es geschrieben das ich Leitungsschutzschalter auf einen Geräteadapter packen darf. Ich hatte das auch vor und soll es aber nicht machen falls das den noch eine Norm dagegen sein sollte. Ich habe das aufgrund von Platzmangel vorgehabt. Man muss eine Sicherung von max.100A als Vorsicherung. Ich hätte einen hauptschalter von 125A auf der Schiene. Die adapter von zb. Rittal haben für MS-Schalter eine Zuleitung vo ...
| | In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelquerschnitte
wchallepa am 27.10.2017 um 07:37 Uhr (1)
Danke schön schön mal für diese antworten. Der Hautptschalter ist 125A. Der speist die mini-pls ein mit 70mm2 auf Anschlussadapter 250A. Gehe mit mehreren MS-schalter weg. Dann mal die andere Frage. die Adapter haben über. die Breite 54 und der MS ist mit 55mm Breite angegeben. Würde in dem Fall die Breite von 72 nehmen da der MS 1mm breiter ist. Obwohl Rittal den für 54 mm Breite vorschlägt. Es ist aber immer nur für ms es angegeben nie für LS.Deshalb hatte ich die Frage gestellt. Würde halt gerne ne Norm ...
| | In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|