EPLAN Electric P8 : Sichtbarkeit nach Konvertieren
Ninrobi am 01.06.2012 um 13:31 Uhr (1)
Hallo du kannst doch bestimmt nachschauen in welcher ebene sich die kabel, Adernnummeren und kabelbeschriftungen befinden. In der ebenenverwaltung kannst du dann für die gesamte ebene die Funktion unsichtbar deaktivieren.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Abschirmung
Savio am 21.12.2006 um 12:11 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von bgischel:Noch besser wäre es wenn mal ein Seitenmakro mit den betreffenden Seiten zur Verfügung stehen würde... alles andere ist viel Spekulation...ist wohl die einfachste aller möglichkeiten:es handelt sich um kabel "-WY06U1-162W4".
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelübersichtsplan
ml2199 am 21.10.2022 um 12:50 Uhr (1)
Hey, Ja er übernimmt desswegen die Information nicht...Ja ich habe 7 Kabel übereinander gezeichnet. Wollte keine 21 Auto-Connecting Linien nebeneinander zeichnen. Ich bekomme pro Phase 7 Einzelkabel als Zuleitung + Pe nochmal 7. Wie soll ich das am besten zeichnen ?Danke für die Hilfe!!!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Automatisches Anzeigen von 3 BMKs bei Kabeln
MorpheusBB am 01.10.2024 um 10:20 Uhr (1)
Wo stelle ich das ein. Ich habe verschiedene Kabeltypen für verschiedene Funktionen. Z.B. NYM Kabel als Niederspannungskabel -WDB01 oder NYY-J für Erdungskabel -WEB01. Kann ich das irgendwo schon grob vor konfigurieren? Das man das dann noch vereinzelt anpassen muss ist mir klar.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Einzeladerbeschriftung
pepe-perez am 24.06.2015 um 14:40 Uhr (1)
Hallo,Hast Du mal unter Optionen Einstellungen Projekt Betriebsmittel Kabel im Feld Standartkabel etwas eingetragen?GrussPepe------------------Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Mehrere kabeldefinitionen auf einer verbindung?
krischan86 am 29.08.2011 um 07:22 Uhr (0)
problematisch ist leider, dass die werft großen wert auf kabelnummern legt (schiffbau ist immer eine klasse für sich)so hätte ich mir das vorgestellt: leider gibt die auswertungs keines der kabel aus und der prüflauf meldet fehler
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Kabel 4x1,5+3x0,75 definieren
bgischel am 21.05.2008 um 20:35 Uhr (0)
Exakt, was Systeminfo bzw. das Beispielkabel betrifft... da ich eben auch ein Bildchen fertig hatte hänge ich es trotzdem mal mit an. Gerhard war schneller... @JosefAuch ein willkommen von mir hier... Auf den Paarindex würde ich persönlich verzichten... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone für Kabel mit Stecker korrekt anlegen
cad_hans am 10.12.2018 um 16:18 Uhr (1)
hallo,die stecker und buchsen sind teil des kabels (weil fix verbunden) vorkonfektioniert.die stecker und buchsen werden als grafik im plan dargestellt ohne bmk.------------------ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 bis V2.7
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Prüflauf Fehler 007001 Kabel
ThMue am 25.09.2015 um 09:12 Uhr (1)
schließe mich meinen Vorrednern an! der PE (GNYE) muss auf Potentialtyp PE geändert werden. Wenn das ein Starkstromkabel ist wäre evtl zu überlegen noch N für BU und für die anderen L mit einzuführen.lg Thorsten------------------Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Beschriftung exportieren OHNE Excel zu starten
cad_hans am 09.05.2014 um 08:30 Uhr (1)
nein,ich hab ganz normal Excel, aber manchmal gefällt mir die Einteilung unter Excel nicht (ein kabel pro tabellenblatt) und ich geb die Daten als Textdatei aus und mach nachher damit was ich will.------------------ruplan4.61ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 HF1 Build 3297
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : XBD und XBD2
susi 7 am 15.09.2006 um 09:46 Uhr (0)
ja, das liegt daran dass du mich nicht verstehst - was mich natürlich voll deprimiert - schnüff in Eplan 5 konntest du einem einpoligem kabel sagen vieviele adern benutzt sind ------------------Gruss Susi Susi`s Bikertreff
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelplan
susi 7 am 09.03.2011 um 14:58 Uhr (0)
hmm, ein Kabelplan bezieht sich , so glaube ich ohne auszuprobieren, doch auf Makierungen.Kannst Du nicht im kabelnavigator diese Kabel makieren und dann den Plan auswerten ?------------------Gruss Susi*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelfunktionsschablone mit zwei abschirmungen
999Taucher am 12.01.2010 um 11:37 Uhr (0)
hallole liebe forengemeinde,hab da wieder mal nen kleines problem.ich möchte für dieses kabel eine funktionsschablone anlegen, besonders knifflig sehe ich die zweite abschirmung, die eigentlich ein gnd ist.hat hierzu vielleicht jemand eine lösung parat?mit bestem dank im voraus999taucher
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |