EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone für Baugruppe
jens.boa am 16.05.2013 um 20:19 Uhr (0)
hallo,nur mal so als Frage, da wir bei uns in der Firma über den Nutzen der Funktionschablone an SOLCHEN Bauteilen "steiten".Ich sehe eigentlich nur bei Stecker,Klemme, Kabel und Schützen, welche man verteilt im Plan platzieren kann, einen nutzen.Alles was ich als Gerät/Makro einfüge ist doch eh zeichnerisch vollständig und richtig.Warum also der Aufwand?Oder gibt es noch einen Nutzen, denn ich nicht kenne und nicht nutzen kann, weil ich ihn nicht kenne??? gruss jens
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Adernummern doppelt
Bjoern B. am 29.07.2008 um 10:50 Uhr (0)
Naja, hab ja noch viel Urlaub dieses Jahr , Aber leider hat das mein Problem nur bei diesem Kabel wirklich gelöst. Habe hier noch einige bei denen nur eine Kabeldefinition mit der Hauptfunktion versehen ist.Hier eines der Beispiele: Dort bekommt auch die Ader 2 irgendwo noch einen Potenzialtyp PE her - weiß nur nicht wo....Ader 3,4,5,6 sind doppelt einmal mit Funktionsdefinition einmal ohne.[Diese Nachricht wurde von Bjoern B. am 29. Jul. 2008 editiert.]
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Unbekannter Baugruppenträger
hub01 am 07.11.2010 um 17:23 Uhr (0)
Hallo mbabilon,es gibt in Eplan P8 viele verschiedene Eigenschaftsfenster.z.B. hat ein Sicherungsautomat andere Eigenschaftsfelder als ein Gerätekasten.Und eine Klemme andere als ein Kabel...Da wäre es nur logisch, wenn ein Baugruppenträger (bzw. eine SPS-Baugruppe) auch ein eigenes Eigenschaftsfenster hätte.Ein Fenster ohne die Felder, die man leer lassen muß.(= Fehleingaben erst gar nicht zu zulassen)Leider bin ich mit der Eplanhilfe auch nicht weiter gekommen.Aber zum Glück gibt es ja dieses tolle Forum ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Export EMB (Kabel/Leitungsübersicht)
HKXVZBi am 25.04.2019 um 14:49 Uhr (1)
Hallo, was bedeutet automatisch ausgeben?Es muss irgendeine Action durchgeführt werden, z.B. Button drücken oder Projekt schließen... Bsp. https://suplanus.de/eplan-events/und hiermit kannst du dann die Events auslesen https://suplanus.de/eventlogger/daraus könnte man vielleicht etwas basteln sodass bei einer bestimmten Aktion die Ausgabe angestoßen wird------------------Gruß Marco---------------------------------Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erh ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelader auflegen, Reihenfolge
TomTom7709 am 03.07.2013 um 11:39 Uhr (0)
Hallo WolfgangAlso, es liegt tatsächlich an den Potenzialdefinitionspunkten. Irgendwie macht da P8 dann eine andere sortierung draus, keine Ahnung wieso.Nun, alle Potentialdefinitionspunkte auf "Undefiniert" gestellt und das Kabel wird der Reihe nach aufgelegt. Farbe kann man trotzdem machen wenn man möchte. Schön klappt es, finde es aber trotzdem komisch das dies die sortierung durcheinander bringt.Danke für den Weg zur Lösung!cheersTom------------------Win 7Prof P8 2.1 Build 5325[Diese Nachricht wurde vo ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelpritsche
eCAT am 08.06.2021 um 11:20 Uhr (1)
3D ProPanel, nehme ich an?Aus meiner Sicht ist Kabeltrassenbau kein EPLAN-Thema, sondern eher eine Baustelle der "mechanischen/bautechnischen" 3D-Layoutplanung in Inventor o.Ä., da müssen ja vor allem örtliche/räumliche Gegebenheiten berücksichtigt werden, die man vorher mittels 3D-Laserscanning oder altmodisch handischem Aufmaß ermittelt.Aus EPLAN kommt nur die Info, welche Kabel wo lang laufen müssen (und ggf. mit welchem Abstand und auf wievielen separaten Trassen zu führen sind).------------------Dem I ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Darstellung von M8/M12 Verteilern
bbe-bac am 21.02.2011 um 09:12 Uhr (0)
Hallo! Zitat:Original erstellt von ENPLANER:...Ist das mit den zwei Minus (-W-1B4, -W-1S8) in der Kabelbezeichnung i.O.?...Es handelt sich hierbei um BMK und Untergeordnetes BMK.Probier es einfach mal aus und gib einem Gerät oder Kabel ein BMK z.B. -Q0-S1.Dann siehst du unter Vollständiges BMK [...] einfach nach, wie Eplan das eingetragen hat. ------------------GrüsseBacki Was ist Elektrizität?Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,abends ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel fest am Fühler
Ditter am 13.12.2022 um 11:19 Uhr (1)
@Max.NeumannDen Weg mit untergeordnetem BMK gehen wir auch und zwar völlig problemlos und total einfach, ohne Anker und sonstigen Tricks.Der Sensor ist Hauptfunktion und trägt das Haupt-BMK.Wir haben ein Makro erzeugt und einen Artikel angelegt mit allen Funktkionsschablonen und das Makro in Artikel eingetragen.Einfügen als Gerät, am besten mit nummerieren, und alles ist ok.Soll das BMK umbenannt werden, geht das über Eigenschaften übergreifend.------------------ www.bcs-peine.deIhr unabhaengiger Eplan Pra ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Funktionsschablone in EPLAN 2023 kopieren
grsepp am 29.03.2023 um 10:44 Uhr (1)
Servus bayernand!Wenn ich in der Artikelverwaltung eine Funktionsschablone (z.B. Kabeldefinition und die dazugehörigen Adern) von einem Artikel in einen neuen kopieren will, dann bricht EPLAN mit der Meldung"Die Daten in der Zwischenablage sind mit der Größe und Form des markierten Bereichs nicht identisch. Das Einfügen wird abgebrochen."ab.Da bei LAPP anscheinend (zumindest bei mir) die Funktionsschablonen rar sind, wirds somit ganz schön umständlich, jedes Kabel neu zu "bestücken"....Was mach ich falsch? ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : HarnessExpert
Daxjaeger am 15.10.2012 um 08:58 Uhr (0)
Hallo Straight-Potter,wir haben die Anforderungen unsere Kabelbäume schon recht früh als Muster bestellen zu können.Wir haben im Unternehmen, Kabelbäume aus einzeladern und aus mehradrigem Kabel.Somit sollte es uns möglichsein, nach erstellung des Stromlaufplan, durch exportieren einer Verbindungs und/oder Kabelliste (Steckerliste) einen Kabelbaum zu erzeugen.Nach der modilierung im 3D Model, solle anschliessend es möglichsein ein Technische Dokumentation des Kabelbaumes möglch sein. (Länge, aufbau, Anschl ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Abschirmungen Allgemein
Coffy am 19.06.2007 um 12:28 Uhr (0)
Definitif letzteres, weil es hier kein definiertes Kabel gibt.Habe das Problem jetzt anders gelöst, da ja diese Abschirmungen auch nicht ausgewertet werden sollen. Habe einfach die Abschirmungen samt verbundenen Anschlüssen (geräteanschluss "PE" & PE-Sammelschiene) auf Darstellungsart "Grafik" gesetzt.Nach dem aktualisieren der Verbindungen und einem neuen Prüflauf sind die Fehlermeldungen nun verschwunden.Danke aber auf jedenfall für das Aufklären von "BMK" und Schirm-Name (10Ü!).LG,Frank----------------- ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabel mit Schirm
bgischel am 01.02.2008 um 16:08 Uhr (0)
Zitat:...bitte...bitte...bitte...bitte...bitte...bitte...Natürlich helfen wir, klappt aber eben nicht immer sofort... ich werde mir das mal heute abend anschauen! Wenn es supereilig ist, ist es immer am besten dann den Support kontaktieren. Nicht immer haben hier alle sofort Zeit... da nützt auch ein ganz viel "Bitte Bitte" nichts...------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Problem mit Potenzialtyp - unbenutzte Adern auf PE
Björn Lünert am 04.12.2012 um 15:11 Uhr (0)
Hallo,ich möchte gerne die unbenutzten Adern eines Kabels auf PE-Klemmen legen. Allerdings kommt dann der Kabel-Navigator damit nicht klar, weil die Ader laut Funktionsschablone den Potenzialtyp "undefiniert" hat und die PE-Klemmen halt den Potenzialtyp "PE". Gibt es hierfür eine Lösung? Wie macht ihr das?Vielen Dank an alle, die sich damit beschäftigen.GrußBjörn------------------Gestern standen wir noch am Abgrund, aber heute sind wir schon einen Schritt weiter.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |