EPLAN Electric P8 : Kabelanschluss für mehrere Klemmen ändern / Blockbearbeitung bei P8
Sepsis am 16.06.2011 um 11:47 Uhr (0)
Sofern es sich um Klemmen der gleichen Logik handel im Navigator oder auf der Grafikseite die Klemmen markieren und under Funktionsdaten auf Logik (recht unten) klicken dann Kabelanschluss bei Signal 1 oder Signal 2 setzen.------------------The Man Who Knew Too MuchAm Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Seiten Filter über Scripting rücksetzen
F.S. am 24.09.2021 um 12:32 Uhr (15)
Hallo,habe das bei mir gefunden:Code://Filter deaktivierennew CommandLineInterpreter().Execute("XAfActionSetting /set:USER.PageBrowserGui.PageFilterScheme.ApplyCheckBox /value:0");nicht gegessen danach noch den Navigator zu aktualisieren:Code://Seitennavigator Event sendenEventManager oEvManager = new EventManager();EventParameterString oEventParamString = new EventParameterString();oEventParamString.String = "RefreshPageFilter";long lRetVal = oEvManager.Send("RefreshPageFilter", oEventParamString);------- ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Kabel Navigator
Dinelco am 09.07.2015 um 09:07 Uhr (1)
Hallo,Die Funktionsschablone kommt Grundsätzlich mit dem Artikel.Ist in den entsprechenden Navigatoren gleich: SPS, Kabel, Klemme, Betriebsmittel.Dem 766W1.1 hinterlegten Artikel sind keine Adern hinterlegt.= ArtikelDB = Artikel auswählen = Funktionsschablone hinzufügenDas Kabel 766W1 hat eine Kabeldefinition mit hinterlegtem Artikel inkl. Funktionsschablone, jedoch keine im Schaltplan abgesetzten Adern.

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Klemmenplan - Klemmensortierung
Marina am 10.09.2009 um 09:14 Uhr (1)
Moin danielscharf,Du kannst es im Klemmenplan-Navigator einstellen:- Klemmennavi aufrufen- zu ändernde Klemmen markieren- rechte Maustaste und Eigenschaften- Kartenreiter "Klemme"- bei "Sortierung grafisch" ein Häkchen machen.Sollte diese Funktion nicht vorhanden sein, kannst Du sie mit "Neu" einfügen.LG Marina ------------------Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Artikel absetzen im 2D Schaltschrankaufbau?
HOC am 05.10.2015 um 16:38 Uhr (1)
Halloich möchte 10 Automaten mit Hilfskontakte anreihend platzieren,dazu wähle ich im Navigator den entsprechenden Bereich mit den Artikel aus und platziere diese mit Drag&Drop.Dies funktioniert so weit auch, leider muss ich aber für jeden Artikel auf die Montageplatte klicken, obwohl diese anreihend platziert werden (in diesem Fall 20x).Gibt es einen Trick, alle ausgewählten Bauteile mit einem Klick zu platzieren?------------------GrüßeHOC

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Fehler 003012 (Farbe / Nummer doppelt)
Holger_K am 26.02.2013 um 10:27 Uhr (0)
Wie sieht das betreffende Kabel im Navigator aus? Sind dort auch die gleichen Farben/Nummern vorhanden?Steht bei der Meldung eine Seitenangabe?Kannst du von der Meldung aus per Doppelklick zur Funktion springen?Vielleicht hilft es auch die Meldungsverwaltung über das Komprimierungsmodul zu leeren. Achtung! Erst ein geeignetes Schema erstellen. Anschließend einen neuen Meldungslauf vornehmen. Ich hatte da schon mal widerwillige Meldungen mit beseitigen können.GrußHolger

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Symbole im SPS Navigator
Schlimpie am 11.11.2008 um 11:51 Uhr (0)
Moinsen,na, alle fit?Habe da ein paar kleine Verständigungsprobleme mit den Icons der Navigatoren.Hab die entsprechenden Verdächtigen oben drangehängt.In der Hilfe steht ja auch was, aber das ist alles so abstrakt... Kann mir hier vielleicht mal jemand erklären, was sich hinter den Symbolen 1-6 verbirgt? Oder wenn jeder ein Symbol kennt, wäre es ja auch schon gut...Das sollte mir das SPS Auswerten dann ja nun doch erheblich erleichtern, denke ich... Danke!Jensi------------------I got Rock n Roll, it sati ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Klemmen auf die richtige Weise einfügen
Sebo83 am 12.04.2022 um 11:34 Uhr (1)
Hi,Auf uns sind zwei Neuerungen gekommen, bei denen wir uns die Frage stellen, ob unser Workflow noch der "richtige" oder besser "für uns ideale" Workflow ist.Seit gut 10 Jahren füge ich und die meisten meiner Kollegen Klemmen auf die weise ein, dass wir Einfügen drücken, dass Klemmensymbol schnappen und mit gedrückter Maustaste über die Verbindungen führen.Dann markiere ich die alle und wähle einmal dafür den Klemmenartikel aus.Das führt jetzt zu zwei Problemen: Das Einfügezentrum und die Funktionsschablo ...

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Funktionsdefinition bei Klemmen
Holger_K am 07.02.2010 um 12:39 Uhr (0)
Hallo nairolf,ich kann deinen Ausführungen wirklich nur zustimmen!In diesem speziellem Fall es wäre schon toll wenn das System beim erneutem Einfügen einer Klemme die zuletzt verwendete Funktionsdefinition anbieten würde. So wie z.B. die Textgröße bei grafischen- und Pfad-Funktionstexten. Wäre eine echte Erleichterung. Nicht immer ist im Vorfeld bereits bekannt wie eine Klemmenleiste fertig aussieht um sie zum Abbuchen im Navigator anzulegen.GrußHolger

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Options Modul
Juke am 02.05.2022 um 17:40 Uhr (1)
Du hast dann einfach 2 Optionen mit je einem Fenster mit gleichem Symbol, z.B. Schützspule wo am Schütz unterschiedliche Materialnummern hinterlegt sind.In einem Projekt mit Optionen würde ich nicht mit Wertesätzen arbeiten, das ist auch nicht nötig.Dein Ziel muss sein dass du am Ende einen Schaltplan hast wo man nur im Optionen-Navigator den Schaltplan kpl. darstellen kann, Schaltplan auswerten, fertig.------------------3.xx bis 2022

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Fragen für EPLAN 2024
CAEDM01 am 22.11.2023 um 12:55 Uhr (1)
Moin moin,wir bekommen demnächst auch einen Inhouse Kurs für die neue EPLAN Version 2024. Wir arbeiten aktuell noch mit EPLAN 2.9.Welche Fragen hattet ihr damals als ihr den Umstieg auf die neue Version gemacht habt?Mich würde zum Beispiel interessieren ob die Kommentarfunktion auch ohne Skript diesmal mit vorhanden ist. (Kommentar-Navigator)

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : Ansicht der Kontaktspiegel
dechau am 20.01.2011 um 13:07 Uhr (0)
Hallo,dann werde ich erstmal damit leben müssen und es immer dort wo es nicht passt an eine andere Stelle schieben.Aber jetzt habe ich noch das Problem das wenn ich die Spule aus dem Navigator einfüge fehlt immer der Haken das es sich um die hauptfunktion handelt.Ist das so gewollt oder fehlt wieder irgendwo ein Haken oder ist eventuell die Schablone falsch??GrußDirk------------------Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!

In das Form EPLAN Electric P8 wechseln
EPLAN Electric P8 : BMK von Magnetventilen
ollifred am 13.02.2023 um 17:57 Uhr (1)
Hallo zusammen,bei uns steht gerade die Bezeichnung von Magnetventilen auf dem Prüfstand:Wir machen das gerade folgendermaßen: Die Spule bekommt das BMK -M? und das Ventil im Pneumatikplan -KK?. Die Verknüpfung wird dann mit einem Paarquerverweis dargestellt (Siehe Bild im Anhang). Nachteil daran ist, dass ich im Betriebsmittel-Navigator zwei Betriebsmittel habe.Daher wollte ich mal fragen, wie ihr das so handhabt oder was die Norm da vorschreibt.Vielen Dank[Diese Nachricht wurde von ollifred am 13. Feb. 2 ...