EPLAN Electric P8 : höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur)
bgischel am 15.08.2011 um 19:11 Uhr (0)
Mmh...Was soll passieren wenn ein Ort "in der Mitte" (aus welchen Gründen auch immer) die höchste Seitenzahl 125 hat und der nächste Ort nur bis 37 (kann ja vorkommen da ich ja pro Ort wieder mit 1 beginnen kann). Was soll dann im Platzhalter "höchste Seitenzahl pro Anlage" für eine Zahl stehen?Machbar wäre es die Gesamtseitenzahl pro Anlage (bspw. Ortsübergreifend) zu ermitteln und im Normblatt abzubilden. D.h. aber auch wenn die letzte Seite die Nummer 26 wäre und zwischendurch 2 Seiten fehlen steht dann ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur)
Marcus1 am 15.08.2011 um 20:32 Uhr (0)
Ich kenne Pläne (in Papierform), die mit Eplan (V5 ?) erstellt wurden, bei denen das scheinbar funktioniert hat.Es fehlen zwar schonmal Blätter, aber wer nach diesen Anlagenkennungen sortiert, fängt nicht an, bei einem Ortswechsel neu zu numerieren, sodaß das letzte Blatt die höchste Seitenzahl hat. Die Gesamtseitenzahl pro Anlage geht nicht, da sie die fehlenden Blätter nicht mitzählt.Man müßte den Strukturbezug irgendwo so einstellen können, daß er sich nur auf die Anlagenkennung bezieht.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur)
HOC am 16.08.2011 um 20:47 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von Marcus1:Ich kenne Pläne (in Papierform), die mit Eplan (V5 ?) erstellt wurden, bei denen das scheinbar funktioniert hat.Hallo Marcus,hast schon mal mit folgender Projekteinstellung probiert: Anlage + beschreibender Ort------------------GrüßeHOC
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Betrieb mit einem Linux-Server
Holger_K am 24.08.2011 um 12:51 Uhr (0)
Hallo Andi, Zitat:Original erstellt von a.braun:Also ich habe bei mir dazumal folgendes gemacht:1. Eplan lokal installieren ohne irgendwas aufs Netzlaufwerk zu legen.Ich habe die Installation gleich auf die entsprechenden Laufwerke durchgeführt. Das Programm auf C:EPLAN und die Daten alle auf V:EPLAN. V: ist das Netzwerklaufwerk. Den Rest der Struktur hat ja P8 selbst angelegt.Übrigens. Das mit den Strukturen erschliest sich mir bei der neuen (2.1.4) noch nicht so ganz. Ich meine damit das mit dem Platform ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Änderung des Ortes
bgischel am 25.08.2011 um 12:17 Uhr (0)
@RobNa ich denke er möchte es komfortabler haben. So eine ähnliche Funktion wie Eigenschaften übergreifend bearbeiten bei einzelnen Betriebsmitteln nur eben für Seiten und deren Inhalte. D.h., wenn ein BM mit der Struktur der Seite verheiratet ist dann sollte Eplan das beim ändern dieser Struktur (der Seite) erkennen und die auf anderen Seiten vorhandenen BMs ebenfalls mit ändern.@ALMSDas würde ich auch mal Eplan fragen. Im Normalfall sollte so etwas ja möglich sein. Immerhin müßte Eplan das wissen wie die ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN P8 Select
RomyZ am 31.08.2011 um 14:32 Uhr (0)
@SPSDas Modul PLC&BUS Extension umfasst folgende Funktionen:-Seitenübergreifende SPS-Bearbeitung-Seitenübergreifende Bus-Struktur-Automatisches SPS-Diagramm-Automatische SPS-Kartenübersicht-Abgleich von SPS-Daten mit Konfigurationssystemen-Schaltpläne aus SPS-Daten automatisiert erstellen (haben wir bisher nicht genutzt)------------------Romy[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 31. Aug. 2011 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : DIN 81346 Produktaspekt in der Praxis
eumel23 am 08.09.2011 um 08:59 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von susi 7:Hallo Zusammen,... Mal nach 81346 dokumentiert werden soll. ...Hallo Susi,ich hatte mal einen ähnlichen Fall, wo das so realisiert werden sollte. Unser Kunde ließ sich verbal erst nicht davon abbringen. Da habe ich ihm eine Zeichnung (ein Antrieb) fertig gemacht und nochmal gefragt ob es wirklich so werden soll. Danach waren wir wieder ganz schnell bei einer Kennzeichnung nach Anlage und Ort weil er erkannt hat, das das viel übersichtlicher ist.EPLAN (die anderen glaube ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Strukturkennzeichenübersicht Problem
bgischel am 10.09.2011 um 12:23 Uhr (0)
Zitat:Was bringen mir Auswertungen mit Vorlagen? Sind Auswertungen mit Vorlagen für irgendetwas unabdinglich? Wann sind sie nicht zwingend erforderlich?Ganz einfach gesagt: Vorlagen sind ideal um schon im Vorfeld die Struktur für die Auswertungen festlegen zu können. Da man Vorlagen ex- und importieren kann braucht man sie später bspw. nur in das Projekt zu importieren und hat sie fertig zur Auswertung da wenn man sie braucht.Eine reine Auswertung (über die Registerkarte Auswertung) muß ich immer wieder m ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : DIN 81346 Produktaspekt in der Praxis
susi 7 am 09.09.2011 um 15:45 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von eumel23: ich hatte mal einen ähnlichen Fall, wo das so realisiert werden sollte. Unser Kunde ließ sich verbal erst nicht davon abbringen. Da habe ich ihm eine Zeichnung (ein Antrieb) fertig gemacht und nochmal gefragt ob es wirklich so werden soll. Danach waren wir wieder ganz schnell bei einer Kennzeichnung nach Anlage und Ort weil er erkannt hat, das das viel übersichtlicher ist.EPLAN (die anderen glaube ich auch nicht) ist zur Zeit nicht in der Lage, den Produktaspekt sinn ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Mehrstockklemmen Installationsverteiler
couchcamper am 09.10.2011 um 12:46 Uhr (0)
Hallo Forum,ich verzweifle bei der Verwendung von Mehrstockklemmen und möchte nachfolgend ein paar Fragen loswerden, deren Antwort ich im Forum nicht finden kann.Meine EPLAN Version ist P8 V1.9. An der Stelle auch gleich der Hinweis, dass ich kein Poweruser bin. Ich kann von berufswegen eine EPLAN Version nutzen, hab mir aber alles selbst beigebracht, und bin momentan damit beschäftigt Installationsverteiler zu planen.Nachfolgend meine Fragen, ich hoffe meine Beschreibung ist einigermaßen nachvollziehbar.1 ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : DIN 81346 Produktaspekt in der Praxis
susi 7 am 12.10.2011 um 10:57 Uhr (0)
den reinen Produktaspekt werde ich meinem Kunden als nicht-empfehlenswert ausredenb wegen mangelder Strukturierungsfähigkeit.ich werde wohl anlehnend an DCC ein Struktur auf dem Funktionsaspekt aufbauen, vlt wenn ich den Kunden überreden kann mit beschreibendem Ortsaspekt...Hauptproblem bei der Geschichte wird m.M. nach die Filterbarkeit nach einem Unteraspekt.... mal sehen....mehr kann ich gerne posten, wenn ich meinen Vorschlag ausgearbeitet habe....------------------Gruss Susi*** wer Rechtschreibfehler ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelnavigator Filter
hual am 01.03.2013 um 09:29 Uhr (0)
Hallo, guten Morgen.Ich muss gerade wieder neue Projekte in ein großes Gesamtprojekt eingliedern und ich hab das Problem, dass die Kabelnummerierung auf "Gesamt" eingestellt ist und einige Kabel nach Eingliederung doppelt vorhanden wären.Ich wollte daher im bestehenden Projekt einige Kabel neu bezeichnen und möchte sie daher ausfiltern.Ich benötige alle Kabel, die als Quelle oder Ziel in einer bestimmten Struktur landen/starten.z.B: Zeige mir nur alle Kabel abgehend von ==Funk =AnlageWie kann ich das im Ka ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Zusatzfelder Nummerieren geht nicht mehr
uwa1984 am 13.10.2011 um 14:35 Uhr (0)
okay, um eine fortlaufende Nummerierung zu erreichen musst du unter "Seite" - "Zusatzfelder nummerieren"Einstellung siehe Bild.Für das Problem mit der Gesamzeitenzahl musst du den Eigenschaftstext "Höchste Seitenzahl pro Struktur" auswählen, d.h. es wird die größte Seitennummer ausgegeben. Bei der Eigenschaft "Seitenanzahl pro Struktur" wird die Blattanzahl ausgegeben, d.h. wenn Lücken oder Unterseiten vorhanden sind, stimmt diese dann nicht mehr mit der größten Seitennummer überein.------------------Seien ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |