EPLAN Electric P8 : Querverweise bei Abbruchstelle Fehler
mdeeg am 17.01.2013 um 09:49 Uhr (0)
Hallo,wenn der Querverweis auf einer Seite mit den gleichen Struktur ++Aufstellungsort ist, wird dieser nicht angezeigt.Schau mal in die Eigenschaft des Querverweises. In diesem Fenster steht das Sichtbares und das Vollständiges BMK. Was steht dort?mfgmdeeg
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seite/Spalte auf beiden Seiten im Klemmenplan?
robroy55 am 11.11.2011 um 13:59 Uhr (0)
Ich weiss jetzt nicht wie die Struktur von verteilten Klemmen bei Eplan aussieht. In Sigraph ist es so, dass dort nicht die Klemmenplatzierung querverwiesen wird sondern das Ziel. Damit habe ich dann bei jedem Anschluss meinen Querverweis. Evtl. kann man das ja mit einem Workaround hinkriegen.Wozu ich an den Haupt- oder Nebenklemmen einen Querverweis brauche verstehe ich nicht ganz? Dazu gibt es ja den Klemmenplan bzw. Navigator.@Bernd: Wir werden nicht alt, nein nein, wir sind es! ------------------Grüße ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmennummerierung
mbabilon am 17.01.2013 um 21:16 Uhr (0)
Auch wenn es blöd klingt: Wieso?Oder genauer gefragt: was ist der Hintergrund der Frage?Ich Tippe darauf, dass Du ein - Sorry! - Verständnisproblem mit der Struktur hast?Vermutung: Verschiedene Anlagen, gleicher Einbauort? - Klemmleiste sollte nur (in den Projekteigenschaften) "Einbauort" bekommen, dann (zumindest meiner Vermutung nach) sollte es passen und in einem Rutsch durchzunummerieren sein.Das war die Kurzfassung... Bitte beschreibe Dein Ansinnen genauer, dann wird Dir geholfen.Markus--------------- ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmennummerierung
pwisniewski am 18.01.2013 um 07:35 Uhr (0)
in dein Beispiel du hast 3. Anlagen und 1 Einbauort in Projekt eingeschärften das Struktur fuhr klemmen als Einbauort definieren und das klappt [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 18. Jan. 2013 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
UVmen am 21.01.2013 um 17:02 Uhr (1)
Hallo zusammen,dieser Beitrag hier ziehlt doch auch auf unsere angesprochene Thematik ab.http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000100.shtmlist da jetzt eigentlich etwas herausgekommen?Wie setzt Ihr das denn in Euren Schaltplänen um? Wie kann man ein Ortszeichen vergeben, wenn sich der Ort (durch den Kunden bedingt) immer anders benennt? VG UVmen
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
UVmen am 22.01.2013 um 12:54 Uhr (1)
Hallo Manfred,das Vorlageprojekt ist auch bei mir erstellt und eine gute Sache.Wo steht den deine Dokumentenart im Projekt? Ich denke wenn Du die Klemmen gleich nach dem Schaltpl an reinschmeist - sonst wäre es ja nicht im gleichen Anlage und Ortkennzeichen - wird bei dir die Dokumentenart am Ende stehen.Kannst Du zum besseren Verständnis mal bitte ein Bildschirmprint posten?Dein angesprochenes, richtiges Strukturkennzeichen würde mich auch mal interessieren. Besteht die Möglichkeit uns mal kund zu tun, wi ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : BMK
dmellenthin am 08.12.2015 um 15:55 Uhr (1)
Sollen auf einer Seite Bauteile einer anderen Struktur gezeichnet werden so hilft ein "Strukturkasten" da steht dann eine andere Struktur dran und alles was da drinnen gezeichnet ist, übernimmt die Struktur des "Strukturkastens" und kann daher auch verkürzt dargestellt werden.Mit einem Gerätekasten Bastelst du dir ein neues Bauteil.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
django am 15.01.2013 um 09:26 Uhr (1)
Also diese Art der Strukturierung machen eigentlich nicht soviel. Die meisten machen Anlagen- und Ortskennzeichen. Bei EVU kommt noch Dokumentenart hinzu. Damit kann man fast alles problemlos erschlagen.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
UVmen am 25.01.2013 um 13:37 Uhr (1)
OK, wenn man immer die gleichen Einschübe hat und auf denen auch immer das gleiche drauf ist, kann man das schon so machen wie bei Dir.Nur mal zur Vorstellung wie eines der Produkt bei uns aussieht und wie kurz die BMK Beschriftung auf dem Bauteil ist.Durch das +A1 oder +A16.0 kann man sagen für welchen Anlagenteil (Wärmetauscher, Kühlgerät, Einspeisung) dieses Betriebsmittel verantwortlich ist.DANKE auf jeden Fall schon mal an alle die hier aktiv mitgewirkt haben
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
UVmen am 15.01.2013 um 13:43 Uhr (1)
ich werde es dann jetzt mal über diesen Weg versuchen. Sollte noch mal ne Frage aufkommen, kenne ich ja jemand der sich hier auskennt
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
robroy55 am 15.01.2013 um 12:16 Uhr (1)
Hallo,das einzige System dass das DCC bereits integriert hat ist SPEL-D (ehemals Sigraph), jedenfalls von den Systemen die ich kenne. Am Wochenende kann ich mal einen Screenshot hier einstellen, im Moment kann ich nicht darauf zugreifen.Da kann man auch verschiedene Dokumente zu Dokumentengruppen zusammen stellen. Damit wirds auch nicht unübersichtlich, selbst bei großen Anlagen.BTW: Ist die 61355 nicht auch durch 81355 ersetzt worden?------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leb ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
UVmen am 22.01.2013 um 18:11 Uhr (1)
Bisher hatte ich das so festgelegt das alle + Baugruppen aus dem Steuerschrank in die = Baugruppen übergehen. Als Bsp. "=A4" war also immer der Wärmetauscher. Das bedeutet wenn ich einen Wärmetauscher an dem Ort =A4 habe, dann sind die Betriebsmittel im Steuerschrank mit +A4-... gekennzeichnet worden. Nun war nur noch wichtig aus welchem Schrank dieser versorgt wurde. Daraus ergab sich eigentlich das das BMK im Steuerschrank 1 den Namen trug =A1+A4-Q1 (Absicherung der Pumpe des WT) - siehe Bild Schaltplan ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : STRUKTUR DES STROMLAUFPLAN´S nach EN61355? Wer macht´s?
robroy55 am 24.01.2013 um 12:47 Uhr (1)
Hallo Manfred,Zwischenfrage: Was verbaut Ihr da für ein Fabrikat? Eigenprodukt?------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |