EPLAN Electric P8 : Signalname von Pot.Def. an Abbruchstellen anzeigen
bgischel am 16.02.2009 um 15:41 Uhr (6)
Ja den kann man sich "zusammen klicken", d.h. einfach über das Format der Blockeigenschaften ohne manuell in den String einzugreifen.Allerdings hatte ich ihn auch schon fertig hier liegen/benutzt. Ich schreibe Dir das Stufe für Stufe auf wie es geht... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Abbruchstellen-BMK über Pot.-Def.-Punkt
bgischel am 09.04.2009 um 10:50 Uhr (0)
Bitte mal hier weiter lesen.An Abbruchstellen kann man also sehr wohl Blockeigenschaften nutzen (siehe auch das Bildchen). Potentialdefinitionspunkte haben keine Blockeigenschaften. Das ist richtig...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : SPS Adresse von Übersicht im Rackaufbau Darstellen
bgischel am 26.06.2009 um 10:47 Uhr (0)
Mit Blockeigenschaften mache ich das auch (ich hole mir einfach aus der Übersicht die entsprechende Nummer der Funktionseigenschaft)... Hast Du mein Buch über die Blockeigenschaften? Da steht das drin wie man vorgehen kann... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Bedingte Blockeigenschaften
bgischel am 07.08.2009 um 08:52 Uhr (6)
Ja ja... jetzt sitze ich noch im Büro... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Blockeigenschaft: Text von Schützkontakt auf Spule übertragen
bgischel am 13.10.2009 um 08:05 Uhr (0)
Du mußt über die "anderen Funktionen des BM" gehen. Dann kannst Du von der Hauptfunktion Dir per BE die Texte holen (siehe Bilder, Beispielfenstermakro anbei). Der Hilfskontakt 13/14 ist bspw. die 5. Funktion des Gerätes (Funktion Nr. 1 ist die Spule, Funktion Nr. 2 bis 4 die Leistungsschliesser, Nr. 5 dann der erste Hilfskontakt 13/14 usw. usf.)... ...hast Du das Buch Blockeigenschaften? Dort steht es genauer beschrieben drin ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | ...

EPLAN Electric P8 : typnummer neben symbol anzeigen lassen
bgischel am 14.12.2009 um 10:05 Uhr (0)
Bei Gerätekästen mußt Du dieses Format der Blockeigenschaften noch eintragen in den Projekteigenschaften (ist aber der gleiche String)...Eplan unterscheidet hier zwischen den veschiedenen Objekten, siehe Bildchen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Blockeigenschaften
bgischel am 21.12.2009 um 10:32 Uhr (0)
Du kannst den Eigenschaften (in Deinem Beispiel die Eigenschaften Artikeldaten) diese Information mitgeben wenn sie leer sind das sie ausgeblendet werden mit vorherigen und/oder nachfolgenden Trennzeichen...------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : SPS-Start/End-Adresse zus. darstellen
bgischel am 25.02.2011 um 16:36 Uhr (1)
Tja... gerade bei Blockeigenschaften resp. ihrer Funktionalität ist es aus der Ferne ganz schlecht zu beurteilen woran es gerade hängt das etwas nicht so funktioniert wie es funktionieren soll(te)... Das muß man, so sehe ich das, am besten selbst sehen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Darstellung von M8/M12 Verteilern
bgischel am 19.02.2011 um 16:14 Uhr (0)
@buffiAnbei mal das Seitenmakro mit den geänderten Eigenschaften auf der Übersicht. Ich habe hier einfach per Blockeigenschaften (Letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer...) die entsprechenden Informationen der SPS-Klemme bzw. des SPS-Kastens geholt.Umbrüche kann man entfernen in dem man für die Blockeigenschaft einen Positionsrahmen aktiviert und hier aber nur die Einstellung "Umbrüche entfernen" aktiviert...  Zwecks FuSch müßte man noch einmal schauen...------------------   P8 Magic | P8 FAQs | ...

EPLAN Electric P8 : Kabel 2x darstellen
bgischel am 18.02.2010 um 16:48 Uhr (0)
Die zweite Kennzeichnung der Adern ist keine Aderdefinition sondern es sind Blockeigenschaften die sich einfach die Informationen der Ader vom Kabel holen und platzieren.Ich habe das Beispiel noch nicht wieder gefunden. Es könnte auch sein das ich es nicht mehr habe. Aber ich war heute nicht da und werde am WE noch einmal in Ruhe schauen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Blockeigenschaften
bgischel am 16.06.2010 um 10:34 Uhr (0)
Da muß ich doch noch einmal nachfragen: die Seitenbeschreibung der Seite wo das Nebenelement platziert ist oder doch die Beschreibung des Einbauortes wo das Nebenelement platziert ist? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Blockeigenschaften
bgischel am 15.06.2010 um 21:37 Uhr (0)
Ich habe mal ein bißchen gespielt...  Anbei ein paar Bilder sowie ein Seitenmakro (3 Seiten) mit dem Beispiel. Probiere mal bitte ob das in etwa ist was Du Dir vorstellst...  Bei Fragen... na Du weißt ja...  ------------------   P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Blockeigenschaften
bgischel am 16.06.2010 um 08:14 Uhr (0)
Du kannst Dich ja melden wenn es geklappt hat... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft