EPLAN Electric P8 : Dokumentenart als Sondertext in Normblatt
FabianBecker am 17.09.2019 um 13:52 Uhr (1)
Version 2.8.Wie man einen Sondertext einfügt, habe ich schon verstanden. Und auch wie man über die Eigenschaften auswählt, was man dort drin stehen haben möchte, weiß ich. Ich finde in den ganzen langen Auswahllisten nur den Eintrag, den ich suche nicht.Ich habe nochmal einen Screenshot angehängt. Dort in dem Fenster würde ich erwarten, das zu finden. Dort taucht es aber nicht auf. Man kann das ja auch recht einfach überprüfen, indem man in der Spalte "Wert" guckt, wo was steht. Dort müsste ich ja irgendwo ...

EPLAN Electric P8 : Dokumentenart als Sondertext in Normblatt
ralfm am 17.09.2019 um 14:03 Uhr (1)
Ok, 2.8, da bin ich (noch) raus, eventuell hat man da die ganzen Listen umgeworfen als neues Fitscha.SeiteneigenschaftenAnsonsten im geöffneten Normblatt: Einfügen - Sondertext - Seiteneigenschaften - Platzierung - {links} Dokumentenart - {rechts} je nach dem was man möchte vollständiges Strukturkennzeichen etc.------------------GrüßeRalf--------------

EPLAN Electric P8 : Dokumentenart als Sondertext in Normblatt
FabianBecker am 17.09.2019 um 14:44 Uhr (1)
Wenn ich das mache, was du schreibst, öffnet sich das Fenster, welches du im Screenshot in meinem vorherigen Beitrag findest. Dort in der Liste kann ich sehr viel Auswahl, aber nicht das was ich haben will. Nämlich das Feld "Dokumentenart (Hauptkennzeichen): Beschreibung" welches den Wert "Hydraulikplan" hat. In den Seiteneigenschaften kann ich es sehen, in der Liste zur Auswahl des Sondertextes aber nicht. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ich hoffe, jetzt ist es klar geworden.

EPLAN Electric P8 : Dokumentenart als Sondertext in Normblatt
F.S. am 17.09.2019 um 14:57 Uhr (1)
Wenn du ein Normblatt bearbeitest kann in der Spalte "Wert" nicht was drin stehen, was erst später in der Verwendung des Normblattes definiert wird.Ansonsten so wie ralfm es beschrieben hat, du mußt unter Quellobbjekt "Dokumentenart" und dort die Eigenschaft "Strukturbeschreibung" nehmen.------------------grüßeFrankS[Diese Nachricht wurde von F.S. am 17. Sep. 2019 editiert.]

EPLAN Electric P8 : Dokumentenart als Sondertext in Normblatt
FabianBecker am 17.09.2019 um 15:09 Uhr (1)
Danke für die Unterstützung. Das mit dem Wert ist mir dann auch klar geworden und ich habe das passende Feld dann auch gefunden.

EPLAN Electric P8 : Auswertung mit Dokumentenart &
B.Mohr am 05.11.2019 um 11:16 Uhr (1)
hallo zusammen,bei uns wird nun der ePlan umgestellt:wir benutzen nun die Dokumentenart "&", darunter ist dann zB "ELEK" für den Stromlaufplan und "PNEU" für den pneumatischen Plan.jetzt hab ich folgendes Problem:bei der Auswertung zB Artikelstücklisten habe ich bei elektr. Filter das Kreterium Anlage1120 = PNEU verneintund bei dem pneumatischen Listen dieses Kreterium nicht verneintjetzt kann ich aber leider das Kreterium "Dokumentenart" nicht auswählenhabt ihr da eine Lösung??vielen Dank im vorraus------ ...

EPLAN Electric P8 : Auswertung mit Dokumentenart &
susi 7 am 05.11.2019 um 11:21 Uhr (1)
Hallo,ist die Dikumetenart denn Teil des BMK`s und somit referenzierend für die Funktion ? Ich glaube nicht das das geht...------------------Gruss Susi*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***

EPLAN Electric P8 : Auswertung mit Dokumentenart &
Christof G am 05.11.2019 um 11:23 Uhr (1)
Hi Björn, die Dokumentenart bezieht sich nur auf das Betriebsmittel der Seite! Nie auf das Betriebsmittel eines Gerätes...Gruß Christof------------------alles wird gut!

EPLAN Electric P8 : Auswertung mit Dokumentenart &
B.Mohr am 05.11.2019 um 12:18 Uhr (1)
habt ihr eine Lösung damit eine Auswertung der Listen funktioniert?------------------GrußBjörn

EPLAN Electric P8 : Auswertung mit Dokumentenart &
ralfm am 05.11.2019 um 12:19 Uhr (1)
Hi,hast du nun &ELEK und &PNEU oder =PNEU?Ich löse sowas über das Gewerk.------------------GrüßeRalf--------------

EPLAN Electric P8 : Auswertung mit Dokumentenart &
B.Mohr am 05.11.2019 um 13:02 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von ralfm:Hi,hast du nun &ELEK und &PNEU oder =PNEU?Ich löse sowas über das Gewerk.Projektierung möcht nur &... haben. darunter sind zwar Gewerke.. aber die varieren ja, da Sondermaschinenbau (keine Anlage ist gleich)------------------GrußBjörn

EPLAN Electric P8 : Auswertung mit Dokumentenart &
ralfm am 05.11.2019 um 14:15 Uhr (1)
Hallo Björn,ein Gewerk ist ja an sich nichts böses...Es ist einfach die Unterteilung für Seiten mit Elektrotechnik oder in diesem Fall Pneumatik. Also nichts was zwischen &, = oder + fällt. Und dafür gibt es eben schon fertige Filter.------------------GrüßeRalf--------------

EPLAN Electric P8 : Auswertung mit Dokumentenart &
ralfm am 05.11.2019 um 14:19 Uhr (1)
ups, ein falsches Bild...------------------GrüßeRalf--------------