ThMue am 04.10.2017 um 07:40 Uhr (1)
lies dir doch mal die Normen durch und du wirst merken, dass die Norm das anders sieht/vorschlägt.EAA = Deckblatt für Elektrostromlaufplan nach 61355 ... AAA ist für übergeordnetes Management ... es gibt hier gefühlt 1000 threads zu diesem Thema, die du dir evtl mal zu gemüte führen solltest------------------Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.

EPLAN Electric P8 : IEC81346, IEC61355-1
HKXVZBi am 04.10.2017 um 07:47 Uhr (1)
Hallo, wenn du die Norm vorliegen hast würde ich dir empfehlen hier mal direkt nachzulesen, ansonsten beschreibt die IEC61355-1 nur die Klassifizierung der Dokumentenarten wobei ich mir nicht sicher bin ob deine Klassifizierung hier korrekt ist, bei uns hat fast alles ein E als ersten Buchstaben, für Elektrotechnikund es sind eigentlich keine Zahlen vorgesehen sondern nur drei Buchstaben und in der IEC81346-1 ist das "=" als Funktionsbezogene Kennzeichnung auch vorgesehen, welche Kennzeichnung (Buchstaben, ...

EPLAN Electric P8 : IEC81346, IEC61355-1
codmo am 04.10.2017 um 07:54 Uhr (1)
Hallo ThMueBin ich richtig: Aus AAA1 wird EAA1 und aus AAC1 wird EAC1.Frage: Die Struktur als solches (siehe die zwei Seiten im Anhang)ist die so IEC würdig?Darf man Ortsbezogen und Funktionsbezogen so mischen.Danke und Gruss

EPLAN Electric P8 : IEC81346, IEC61355-1
ThMue am 04.10.2017 um 08:33 Uhr (1)
@HKXVZBidie Funktionen kann man z.b. der "Hauptfunktion" nach 81346 klassifizieren oder eigene "ersichtliche" Namen nennen.= ist Anlage wie z.b. Stanze, Messmaschine, Förderband, während die Funktion (== funktionale Zuordnung) eher sowas wie NOT-HALT ist. so hab ich das gelernt und wende es seit jahren an! + wäre dann der Einbauort wie Schaltschrank, Klemmkasten, ... und ++ wäre bei riesirgen Anlagen Halle 1 und Halle 2.Bei der Dokumentenart darf man auch noch zahlen zur Unterscheidung anhängen hab ich ers ...

EPLAN Electric P8 : IEC81346, IEC61355-1
codmo am 04.10.2017 um 08:55 Uhr (1)
Hallo zusammenBin ich mit meiner Schemastruktur nicht mehr Aktuell oder nicht IEC konform?Wird die Struktur von EPLAN (++) Aufstellungsort und (+) Einbauort Aktuell nicht mehr angewendet?Ist das (=) als Funktion noch erlaubt?Danke

EPLAN Electric P8 : IEC81346, IEC61355-1
ThMue am 04.10.2017 um 09:05 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von ThMue:Struktur einer Maschine BMK (Indentifikationskennzeichen)Zielverdrahtung, ja oder nein?Hausaufgabe: lies das bitte durch und wenn du im Anschluss immer noch fragen hast - dann kannst du sie stellen :-x[/B]Ergänzung ...- IEC81346- IEC61355------------------Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.

EPLAN Electric P8 : IEC81346, IEC61355-1
codmo am 04.10.2017 um 20:52 Uhr (1)
Hallo zusammenTHMue hab Deine Dateien gelesen.Alles klar, hilft mir aber leider nicht weiter.Meine Obrigkeit wünscht für eine dreistöckige Anlage mit drei Schaltschränken und verschieenen Tanks und Ventilen etc. ein Elektroschema wo nach drei Stockwerken unterteilt ist.In meinem Beispiel (siehe Anhang) Nivel 1, Nivel 2, und Nivel 3.Meine Fragen sind:Ist mein Beispielschema IEC Konform? (siehe Anhang)Darf man gemäss IEC Strukturen mischen. Das heisst Nivel 1 bis Nivel 3 (++NV1, ++NV2, ++NV3) sind ja Ortsbez ...

EPLAN Electric P8 : IEC81346, IEC61355-1
ThMue am 04.10.2017 um 22:52 Uhr (1)
Moin, mal ein ding zum brainstormen ... Aufstellungsort ++ wäre "Nivel 1, 2 und 3" Montageort + wäre UC1, UC2 und UC3 für die Schaltschränke/gehäuse nach IEC 81346funktionale Zuordnung == würede ich dann NOT-HALT nehmen ...dann wäre z.b. ++NIV2+UC2==NOT-SF2 im mittleren Stock, im 2. Schaltschrank, ein Schalter für den NOT-HALT Kreis hätte der schaltschrank dann noch 2 montagetafeln kannst du UR1 und UR2 ggf noch als weitere Unterteilung nehmen.aber einbauort für eine funktionale zuordnung ... möep ... nein ...

EPLAN Electric P8 : Fragen zur Nummerierung
eplan0044 am 04.12.2018 um 16:27 Uhr (1)
Hi,ich habe bei der Onlinenummerierung IEC81346-2 eingestellt.Aber dennoch wird mir beim Einfügen eines Artikels die IEC Bezeichnung eingefügt.Erst nach der zusätzlichen offline-nummerierung werden die Kennbuchstaben korrekt angezeigt.Habe ich irgendeine Einstellung vergessen?Gruß, Markus

EPLAN Electric P8 : Welche Daten übergebt ihr an das ERP System
ThMue am 01.02.2021 um 13:53 Uhr (1)
in meiner Masterarbeit hab ich genau dieses Thema sehr sehr sehr ausführlich behandelt für ein mittelständisches Unternehmen. Die Arbeit hat aber noch 7 Jahre Sperrvermerk. ... ende vom Lied war ERP (Artikelnummer) = ERP-Nummer bei EPLANAustausch der Daten ist abhängig von dem was die Firma/Kunde willDann kann man über automatische Routinen die Datenfelder von X nach Y oder Y nach X beliebig beschrieben und "Master"system und "Slave"Systeme festlegen. Das Thema wurde dann sehr viel komplexer als man denkt. ...

EPLAN Electric P8 : BMK für Bedientastatur nach IEC81346-2
Bernd Koch am 02.04.2024 um 10:15 Uhr (1)
Guten Tag in die Runde,wie bezeichnet Ihr (BMK) eine externe Bedientastatur in der z.b. mehrere Leuchtdrucktaster und ein Not-Aus untergebrachts sind? In der Norm finde ich z.b."SZ" = Objekt zur menschlichen Interaktion durch mehrere, verschiedenartige InteraktionsmittelNehmt Ihr das dafür?------------------Bernd

EPLAN Electric P8 : BMK für Bedientastatur nach IEC81346-2
Mr.Heli am 02.04.2024 um 13:22 Uhr (1)
Hallo Bernd,ich bin bei: SG "Objekt zur menschlichen Interaktion zur Handbetätigung"ggf. noch SJ "Objekt zur menschlichen Interaktion zur Fingerbetätigung"MfgMr.Heli

EPLAN Electric P8 : BMK für Bedientastatur nach IEC81346-2
ThMue am 02.04.2024 um 14:50 Uhr (1)
Hatte schon FIrmen die ham (nach alter Norm) -AT genommen (T für Tastatur und A war früher ohne eindeutige definition) aber ja -S bzw -SZ (alte norm) bzw das was Heli sagt passt finde ich shcon ------------------Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!