EPLAN Electric P8 : Ziel-/Punktverdrahtung
ew700441 am 13.06.2013 um 08:13 Uhr (0)
Nocheinmal ich,der rest der Gemeinde zeichnet auch mit der Zielverdrahtung???Unser Problem ist es, dass wir teilweise sehr alte Pläne in P8 umzeichnen und uns nicht einig werden können ob wir diesemit oder ohne Punkt zeichnen sollen weil wir bei vielen (den meisten)Dingen kaum nachvollziehen können wo genau die Drähte hinführen.Richtiger wäre dann die Punktverdrahtung-/zeichnung.Wie macht ihr es dann bei alten Plänen?GrußRoman

EPLAN Electric P8 : Ziel-/Punktverdrahtung
Holger_K am 13.06.2013 um 08:29 Uhr (0)
Alte Pläne von Punkt- nach Zielverdrahtung! Dazu müsste man vor Ort die Verdrahtung aufnehmen.Soll allerdings der alte Plan als Vorlage für ein neues Projekt dienen würden wir die Zielverdrahtung verwenden.GrußHolger

EPLAN Electric P8 : ältere Version
ralfm am 16.09.2013 um 15:37 Uhr (1)
Kerkerker... jetzt tipsel ich bei Benutzername schon meinen Kunden ein... .26200??? Ist das nicht die DDV? Also, dua hast das Projekt aber hoffentlich nicht nach P8 geholt? Dann dürften das ca. 499 Meldungen werden. Wie sieht denn die Meldungsverwaltung aus, direkt nach dem Import? Ich wette eine Spreewaldgurke, dass da auch Meldungen auftreten.Die Meldungen werden bei den Generierungen für Verbindungen, Klemmen/Kabel und SPS erzeugt. Hast du neu generiert? Vermutlich werden wegen der Klemmenunternummern ...

EPLAN Electric P8 : Zielverdrahtung Punktverdrahtung
ME1 am 05.12.2013 um 08:11 Uhr (5)
Hallo Leute,ich habe die letzten Wochen irgendwann mal gelesen, das Punktverdrahtung nicht mehr zulässig ist. Weiß jemand ob das stimmt, bzw in welchen Normen das festgelegt ist?Danke,------------------Gruß --------------------Sleep with an engineer, wake up smarter!Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

EPLAN Electric P8 : Zielverdrahtung Punktverdrahtung
robroy55 am 05.12.2013 um 08:55 Uhr (1)
Guten Morgen,Schaltplanrelevante Normen Seite 8-10 wird das beschrieben[Edit] Link repariert------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 05. Dez. 2013 editiert.][Diese Nachricht wurde von robroy55 am 05. Dez. 2013 editiert.]

EPLAN Electric P8 : Zielverdrahtung Punktverdrahtung
ME1 am 05.12.2013 um 09:53 Uhr (1)
Jetzt weiß ich wieder wo ich das gelesen habe Gibt es einen Abschnitt in der EN60204 wo das ganze "unmissverständlich" geschrieben steht?------------------Gruß --------------------Sleep with an engineer, wake up smarter!Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

EPLAN Electric P8 : Zielverdrahtung Punktverdrahtung
robroy55 am 05.12.2013 um 11:33 Uhr (1)
Kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Norm nicht komplett vorliegen habe.------------------Grüße aus FrangnRobHabe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.

EPLAN Electric P8 : Zielverdrahtung Punktverdrahtung
F.S. am 05.12.2013 um 13:38 Uhr (1)
Ich meine hier ist die EN61082-1:2006 zuständig,dort im Kapitel 7.1.3.1 steht das Elektrische oder funktionale Verbindungen den graphischen Symbolen S00019,S00020,S01414 oder S01415 aus IEC60617 entsprechen müssen. Demnach mit oder ohne Punkt oder Zielverdrahtung, alles ist in der Norm drin.------------------grüßeFrankS

EPLAN Electric P8 : Zielverdrahtung Punktverdrahtung
EplanAndi am 06.12.2013 um 08:06 Uhr (1)
In der DIN EN 60204-1 steht unter 13.2.1 Identifizierung von Leitern:"Jeder Leiter muss an jedem Anschluss in Übereinstimmung mit der Technischen Dokumentation (siehe Abschnitt 17) identifizierbar sein."Das ist meiner Meinung nach nur mit Zielverdrahtung möglich!GrußAndreas

EPLAN Electric P8 : Zielverdrahtung Punktverdrahtung
KSV-Michael am 06.12.2013 um 09:19 Uhr (1)
Hallo zusammen.Laut dem Normen-Fachmann von Eplan, bei welchem wir mal einen Kurs belegt haben (Stand Oktober 2012), ist Punktverdrahtung durchaus zulässig. Allerdings nur, wenn man eine Verbindungsliste als Auswertung mit an den Plan anhängt, sodass die Leitungsführung lückenlos nachvollzogen werden kann.Ansonsten eben Zielverdrahtung nutzen.Gruß Michael

EPLAN Electric P8 : Ader doppelt
bgischel am 23.06.2014 um 21:23 Uhr (6)
Das wird sicherlich ein "falsches" T-Stück (oder ein anderes Verbindungsstück) sein. Damit funktioniert die Zielverdrahtung nicht wie gewünscht und dann kann so etwas passieren.------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

EPLAN Electric P8 : Potentialnummern von Quelle / Ziel
HKXVZBi am 08.12.2015 um 10:10 Uhr (8)
das Ticket wurde geschlossen, obwohl noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde:es gibt von ePlan ein Tool namens "EPLAN Net Based Wiring" damit sollen jede Verbindungen beeinflusst werden können und somit auch explizit Quelle und Ziel festgelegt werden könnenZitat:Für Aufsehen dürfte das Zusatz-Modul ‚Netbased Wiring‘ als neuer Ansatz zur Verdrahtung sorgen. In EPLAN Electric P8 lassen sich künftig die Detail-Verbindungen innerhalb eines Netzes auf Datenbank-Ebene definieren; unabhängig von der g ...

EPLAN Electric P8 : Anschlussbezeichnungen Klemmen
P8-User am 18.01.2016 um 14:46 Uhr (1)
Hallo,danke für die zahlreichen Antworten.Unser Kunde möchte alle Anschlüsse eindeutig bezeichnet haben, mit a,b,c,d und alle Ziele müssen im Klemmenplan wieder gegeben werden. Also in Richtung Zielverdrahtung.Ich denke wir werden, die von mir eingestellte, Variante B verwenden (von innen nach außen erweitern).Hat jemand ein Klemmenplanformular mit dem man alle Anschlüsse (auch nicht belegte) flexibel ausgeben kann, auch wenn Klemmen in eine Klemmenleiste gemischt werden z.B. Twin- und Quattroklemmen?GrußP ...