Informationen zum Forum EPLAN Electric P8:
Anzahl aktive Mitglieder: 3.456
Anzahl Beiträge: 83.633
Anzahl Themen: 13.965

Im Beitrag/Titel Nur im Titel Nur nach Datum sortieren Docs / Anhänge mit Lösung
Suchmaschinenstatistik
Livesuche
Einstellungen
Info
Ergebnisse 1 - 11, 11 Gesamtergebnisse mit Suchbegriffen dokumentenart sec.
EPLAN Electric P8 : EPLAN Electric P8 Projhektvorlage/Basisprojekt
RomyZ am 15.06.2011 um 15:12 Uhr (0)
IEC:Standardstruktur + und = (von Eplan so eingestellt)lt Norm kannst du aber auch noch ==, ++ und Dokumentenart (&) verwenden um deine Pläne eindeutig zu beschreibenNehme ich als Basis und erweitere dann meine Struktur so wie ich es brauche und speichere mir das dann als Firmenspezifische Vorlage abGesamtnummerierung:Strukturkennzeichen werden nicht berücksichtigt (verwende ich meist für Abbruchstellen oder wenn Klemmen für das ganze Projekt durchnummeriert werden müssen)GOST:mW Norm für Russland--------- ...

EPLAN Electric P8 : Seitennummerierung mit beschreibenden Kennzeichen
RomyZ am 10.06.2011 um 16:07 Uhr (0)
Das war es nicht...Habe gerade nochmal ausprobiert:wird in folgender Reihenfolge angezeigt (durch beschreibende Kennzeichen Dokumentenart):Seite5 Deckblatt1 Inhaltsverzeichnis7 VerteileransichtWenn ich auf nummerieren gehe, werden die Seiten in der Vorschau folgendermaßen sortiert:InhaltsverzeichnisDeckblattVerteileransichtIch benötige eine Möglichkeit, dass auch beschreibende Kennzeichen bei der Nummerierung berücksichtigt werdenDiese dienen zwar nur der Übersicht, aber besonders wenn dann doch nochmal di ...

EPLAN Electric P8 : Seitennummerierung mit beschreibenden Kennzeichen
RomyZ am 10.06.2011 um 13:09 Uhr (0)
Klemmenleistenübersicht und Klemmenplan haben das gleiche Kennzeichen Dokumentenart, Artikelstückliste hat ein anderes.Im Seitennavigator werden sie auch in der richtigen Reihenfolge angezeigt.Anbei meine Einstellungen (steht nicht auf manuelle Sortierung)Bringe die Dokumentenart auch im Seitennavi mit zur Anzeige, d.h das Projekt wird mir in der richtigen sortierung angezeigt und ich kann auch die Seiten nacheinander durchblättern. Nur die Nummerierung funzt nicht (und damit auch nicht die PDF-Ausgabe, da ...

EPLAN Electric P8 : Aderbeschriftung
RomyZ am 04.10.2011 um 13:59 Uhr (0)
d.h die Teile sind auf einer Montageplatte platziert? Hast du dafür einen extra Ort bzw Dokumentenart?werde mal schauen ob ich einen Filter zusammenbekomme------------------Romy

EPLAN Electric P8 : Seite OHNE Nummerierung?
RomyZ am 28.11.2011 um 16:52 Uhr (0)
Haben bei uns für verschiedene Seiten/Auswertungen eine Dokumentenart vergeben (Seitenstruktur, identifizierend)Dann haben wir verschiedene Seitenfilter erstellt (Kundendoku, Fertigung usw)Dieser wird aktiviert und dann neu nummeriert (Gesamtseitenzahl geben wir nicht aus, sondern immer nur auf einzelne Strukturkennzeichen)Durch die identifizierende Dokumentenart kommt auch keine Seite doppelt vor, wenn neu nummeriert wird------------------Romy

EPLAN Electric P8 : Seitennamen
RomyZ am 04.09.2012 um 16:32 Uhr (0)
Das sind aber Dokumentenart-Kennzeichen, oder? In Eplan mit Vorzeichen "&"EN 61355 Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und EinrichtungenAufbau: A1A2A3A1: zBA=Übergeordnetes ManagementB=Übergeordnete TechnologieE=ElektrotechnikA2A3 zB AA=Verwaltungstechn. Dokumente (Deck-/Titelblatt)AB=Listen Dokumente betreffend (Dokumentenverz., Inhaltsverz.)BA=Register (Händler-/Lieferantenliste)BF=Versand-, Lager-, Transportdokumente (Versandliste)DA=Datenblätter (Datenblatt, Maßbild)FA= ...

EPLAN Electric P8 : Revisionsverwaltung / Filtern
RomyZ am 25.02.2013 um 18:16 Uhr (0)
Die Revisionsverwaltung gibt nicht her, nur einzelne Bereiche mit neuem Index zu versehen - es wird immer der Index des ganzen Projektes erhöht (außer der Seitenindex - der betrifft nur die geänderten Seiten)Eplan unterstütz auch keine selektive Revisionsübersicht (Dieses modul ist anscheinend nur für einen Schrank bzw einen Projektabschnitt geeignet)EBH als Dokumentenart passtEDIT: EWT (Logbücher Änderungsprotokoll) würde auch gehen /EDITEiner von vielen Gründen warum wir die Revisionsverfolgung nicht nu ...

EPLAN Electric P8 : Dokumentenart für pdf export sperren
RomyZ am 21.05.2013 um 09:36 Uhr (0)
Du kannst nach Seitenbezeichnung, Seitentyp, Strukturkennzeichen usw alles filtern - sollte ohne Zusatzfeld gehenkenne jetzt aber nicht deine SeitenstrukturBernd hatte da irgendwo mal einige Filter erstellt mit Schnelleingaben - weiß aber nicht mehr wo die rumgeistern - da kann Bernd aber bestimmt weiter helfen ------------------Romy

EPLAN Electric P8 : Dokumentenart für pdf export sperren
RomyZ am 21.05.2013 um 11:12 Uhr (0)
@Robim Normblatt?? und dann über eine Seiteneigenschaft, oder?------------------Romy

EPLAN Electric P8 : Dokumentenart für pdf export sperren
RomyZ am 21.05.2013 um 08:49 Uhr (0)
Du kannst dir entsprechende Filter im Seiten-Navi bauen------------------Romy

EPLAN Electric P8 : Schaltplan Struktur
RomyZ am 19.03.2014 um 18:51 Uhr (1)
Strukturmäßig sehe ich das ähnlich: bei kleinen Anlagen ist = und + ausreichendWir nutzen noch die Dokumentenart &da kommen wir uns auch nie mit Auswertungen in die Quere (nutzen keine Unterseiten)------------------Romy

Anzeige:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz)


Alle Produkt-, Schrift-, Firmennamen und Logos sind Warenzeichen oder eingetr. Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
©2024 CAD.de , Lenggries. Tel: ++49 (8042) 973 8208 | Datenschutz